地下室底板裂缝求助,请各位大侠帮忙分析原因
tianyiqiuming
2013年12月12日 16:13:58
只看楼主

本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑 我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板 用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。筏板厚350,地下水位标高位于基底以上1.5m。在经过多次分析原因之后,首先排除了收缩温度应力,因为裂缝很规则,也都为南北向,几乎是平行的,如果是温度收缩原因,应该是多方向的。其次就是水压力和基础沉降,基础沉降根据观测比较稳定,所以排除,就剩水压力,但水压力产生的裂缝不可能只有一个方向,设计院的总工也没碰到这个情况,请各位大侠帮忙!以下为图纸和图片,谢谢!

本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑

我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板





用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。20131206_085142.jpg


20131206_091746.jpg


20131206_091815.jpg


20131206_085442.jpg


20131206_091954.jpg


20131206_090845.jpg


20131206_091815.jpg


20131206_091056.jpg

05f2fa7a01c4e08b1362.rar
23.6 MB
立即下载
免费打赏
qhjianzhu
2013年12月16日 10:01:14
13楼
谢楼主的辛苦。
回复
weiweifa2
2013年12月16日 10:17:47
14楼
smith_ma 发表于 2013-12-15 00:04 请楼主从我所说的以下几个方面考虑:1、漏水点都在柱墩之间位置,那楼主柱墩之间当时回填土方的时候是否进 …同意高手的看法,地下室底板渗水应该是由于底板下没有做防水层造成的,因为仅靠混凝土自身防水是很难的,除非采用很厚的混凝土底板。
回复
zhongcaizhiniao
2013年12月16日 10:28:51
15楼

前来学习一下
回复
laughing13
2013年12月16日 10:31:12
16楼
很好,顺便赚了土木币
回复
木土土
2013年12月16日 10:37:59
17楼
路过学习,给你顶顶,等待高手来回的啊
回复
天地不言
2013年12月16日 11:04:25
18楼
进击的技术员 发表于 2013-12-16 10:01 筏板太薄了,水位太高,非常可能。
回复
特制陶粒混凝土
2013年12月16日 11:28:56
19楼
沉降后浇带封闭时,主楼与裙房沉降差控制怎么样?
回复
无聊份子
2013年12月16日 11:32:24
20楼
后浇带的地方特不容易处理
回复
csxf11
2013年12月16日 11:53:15
21楼
筏板厚度不够,且不知道是否计算抗浮,配筋是否满足抗浮计算要求,看你这个裂缝多数在裙楼位置,是否做了抗浮锚杆,虽然施工过程会有瑕疵(混凝土强度是否满足),但也不至于大面积出现。猜测设计问题过大。
个人观点。
回复
liuyan1986_007
2013年12月16日 12:02:56
22楼
学习了!请问楼主处理好了么?
回复

相关推荐

APP内打开