地下室底板裂缝求助,请各位大侠帮忙分析原因
tianyiqiuming
2013年12月12日 16:13:58
只看楼主

本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑 我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板 用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。筏板厚350,地下水位标高位于基底以上1.5m。在经过多次分析原因之后,首先排除了收缩温度应力,因为裂缝很规则,也都为南北向,几乎是平行的,如果是温度收缩原因,应该是多方向的。其次就是水压力和基础沉降,基础沉降根据观测比较稳定,所以排除,就剩水压力,但水压力产生的裂缝不可能只有一个方向,设计院的总工也没碰到这个情况,请各位大侠帮忙!以下为图纸和图片,谢谢!

本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑

我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板





用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。20131206_085142.jpg


20131206_091746.jpg


20131206_091815.jpg


20131206_085442.jpg


20131206_091954.jpg


20131206_090845.jpg


20131206_091815.jpg


20131206_091056.jpg

05f2fa7a01c4e08b1362.rar
23.6 MB
立即下载
免费打赏
雷文柏
2013年12月12日 17:17:31
2楼
能在图上标一下裂缝位置吗
回复
a1009924064
2013年12月13日 10:26:54
3楼
这种情况没有见过。。
回复
f2300313
2013年12月13日 11:37:16
4楼
前来学习一下
回复
weiming2087
2013年12月13日 14:02:30
5楼
个人看法:如果说裂缝很规则,都在长边方向的中间跨,倒像是收缩裂缝,要么是混凝土有问题,要么就是养护不够....
回复
抱抱
2013年12月13日 14:39:21
6楼
楼主的这个裙楼是几层呢?
回复
抱抱
2013年12月13日 14:42:07
7楼
也许是地下水位过高,两主楼中间挤压的地基反力和地下水位的水浮力的作用,话说筏板最小厚度就是400呢,
回复
krazylight
2013年12月14日 19:24:04
8楼
围观 学习了、、、、、、、、、、
回复
杰克
2013年12月15日 09:38:28
10楼
这种情况没有见过。。
回复
li556671
2013年12月16日 08:48:17
11楼
前来学习一下
回复
nie19910612424
2013年12月16日 10:01:08
12楼
筏板太薄了,水位太高,
回复

相关推荐