梁抗扭纵筋超筋怎么解决
z1030690024
2013年12月12日 09:44:22
只看楼主

如题,用PKPM设计时,经常出现梁的抗扭纵筋超筋的问题,如图所示。请问各位前辈如何能有效解决呢?

如题,用PKPM设计时,经常出现梁的抗扭纵筋超筋的问题,如图所示。请问各位前辈如何能有效解决呢? H}K`~}U`4N4$4W]MZMJ0V)I.jpg

H}K`~}U`4N4$4W]MZMJ0V)I.jpg

免费打赏
guoyong1798
2013年12月12日 16:06:17
12楼
你确定是受扭筋超筋,6个12都不到,反而你的负筋和箍筋像超筋的样子,四肢箍都要10间距100
回复
z1030690024
2013年12月12日 16:36:27
13楼
guoyong1798 发表于 2013-12-12 16:06 你确定是受扭筋超筋,6个12都不到,反而你的负筋和箍筋像超筋的样子,四肢箍都要10间距100超筋那个梁截面为350*700,负筋和箍筋都没问题的(可以自己估一下就知道了),现在显红只可能是抗扭纵筋超筋了吧?
回复
z1030690024
2013年12月12日 16:43:43
14楼
dexingtianxia 发表于 2013-12-12 15:48 这根悬挑梁两边都有梁,扭矩应该能平衡才是,受剪过不去,就加大梁截面,个人也不赞同人为点铰接,不符合实 …左边第一根边梁上的荷载比左边第二更的大,所以产生了扭矩
回复
z1030690024
2013年12月12日 16:47:17
15楼
guoyong1798 发表于 2013-12-12 16:06 你确定是受扭筋超筋,6个12都不到,反而你的负筋和箍筋像超筋的样子,四肢箍都要10间距100确实有可能是箍筋超筋了!箍筋的配筋率超过多少为超筋呢?
回复
duanaihuihui
2013年12月12日 17:13:14
16楼
我是来学习的,谢谢
回复
天柱
2013年12月12日 17:45:50
17楼
不是扭转超筋,不然左边挑梁也该扭转超筋了。

纵筋达45,可能是纵筋超筋,箍筋超筋,还是加大截面试下。
回复
天柱
2013年12月12日 17:46:24
18楼
不是扭转超筋,不然左边挑梁也该扭转超筋了。

纵筋达45,可能是纵筋超筋,箍筋超筋,还是加大截面试下。
回复
打篮球的狮子
2013年12月12日 20:06:57
19楼

围观 坐等高手解决!
回复
z1030690024
2013年12月13日 08:56:47
20楼
tianzhu 发表于 2013-12-12 17:46 不是扭转超筋,不然左边挑梁也该扭转超筋了。纵筋达45,可能是纵筋超筋,箍筋超筋,还是加大截面试下。纵筋配筋率1.9,不可能的!
回复
洛听雨
2013年12月13日 10:56:57
21楼
补充梁截面尺寸图,梁荷载图再分析就好一些。
回复

相关推荐

APP内打开