通风风机的全压计算
chenxia2012
chenxia2012 Lv.12
2013年12月11日 10:25:02
来自于通风排烟
只看楼主

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备
jilinfanguangkui
2014年05月08日 20:06:47
32楼
下载学习了:):):):):):)
回复
zzx1354
2014年05月22日 20:46:39
33楼
地下一层楼梯间的加压风机的风压是多少呢?算出来只有200多pa
回复
huahua1211386
2014年05月23日 11:01:49
34楼
太好了,一直为风机风压的计算头疼,上面解释的非常清楚,我们新人才来的时候,都被要求选风机不能按经验值估算风压,要求仔细的算出来,还是建议以计算的为准,我想请教一个问题,我当时计算出风量,根据风量算出风速,根据风速参照《实用供热空调设计手册》上册里风管沿程阻力和局部阻力的计算表查出两个值。这样是可以吗?
回复
zzx1354
2014年05月27日 17:32:43
35楼
都没有人解释一下
难道注册考试不考这个吗?
回复
xxll6121383
2014年05月28日 14:09:54
36楼
本帖最后由 xxll6121383 于 2014-5-28 15:47 编辑 农民 发表于 2014-2-22 21:04 第三部分是送风点需要的动压.这个是很多人不考虑的,如果不计算这一部分选出来的风机是不能满足要求的.这个动 …soory,我讲错了就是像你说的这样算
回复
梦就在
2014年06月22日 08:34:54
37楼
学习了,谢谢分享
回复
gtt0577
2014年07月03日 10:28:00
38楼
三部分计算完毕之和乘以选型安全系数1.1,就是需要的风机全压.选出来风机的风量\风压就可以计算风机的轴功率,一定要注意你计算的轴功率必须要小于风机功率.不然你选的风机就有问题.
回复
lylyly321123
2016年03月24日 14:23:27
39楼
农民 发表于 2014-2-22 20:59 第一部分大多数人是不算的,认为风机一定,风机的压力损失也是一定的,因为风机的粗糙度、局部阻力系数是一定的 …请问第一部分怎么算呢,我没看懂,能都拿个实例出来讲解一下,现在算风压的问题是个老大难,非常感谢!
回复
放水发电
2016年03月25日 08:20:29
40楼
谢谢,参考学习一下
回复
licaibian
2016年03月25日 09:38:23
41楼
农民 发表于 2014-2-22 21:04 第三部分是送风点需要的动压.这个是很多人不考虑的,如果不计算这一部分选出来的风机是不能满足要求的.这个动 …我有两个疑问:(1)不论是进风还是排风排烟,必定有进口和出口,比如室内的送风口和室外的新风百叶的进风口,即两端都有风口。这两端必定各自有一个动压,我的理解是风机要负担的动压仅仅是两端动压的差值,若入口动压小于出口动压,则差值由风机提供给;若入口动压大于出口动压,则动压差在管路中转化为静压损失掉了。 也就是说吗,如果这两个风口的动压相同,这个第三部分的动压也就不再进行计算了。(2)风口处不仅仅需要动压,而且有静压损失,我觉得风口的静压损失不能忽略。查看风口的图集,自垂式百叶风口,速度到7m/s时,全压损失达到76Pa(利用表格数据拟合出来的值)。可以看出,其静压损失比动压损失还大。