通风风机的全压计算
chenxia2012
chenxia2012 Lv.12
2013年12月11日 10:25:02
来自于通风排烟
只看楼主

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备
海参
2014年03月17日 11:08:15
22楼
农民 发表于 2014-2-22 21:06 以上三部分计算完毕之和乘以选型安全系数1.1,就是需要的风机全压.选出来风机的风量\风压就可以计算风机的轴 …请问一下轴功率是什么,如果按照产品来选型的话还要考虑这个吗? 还有问问一个无关的问题,如果一台风机全压300pa,送风至最不利还剩下余压100pa,风速7的话按照你计算的30pa就够了,那剩余的风压会去哪里呢?

zuirenfour:不是这么简单的加减法,如果风机的全压大于你设计风管的压力损失,风机的风量会增大,风量增大,风管内的流速增大,风管阻力增大,风机实际工作的压力小于300pa,风量大于设计风量,最不利点的风速也大于7

回复
农民
2014年03月17日 13:03:14
23楼
轴功率是达到送风参数需消耗的功率,还要考虑电机的匹配功率,怎么匹配呢,第一要有安全系数,第二电机功率是有级差的,不是你要多大的就有多大的。
回复
农民
2014年03月17日 13:04:56
24楼
剩余的风压变成风速。也就是加大流量,加大流量自然加大阻力,直到自然平衡
回复
海参
2014年03月17日 13:20:52
25楼
农民 发表于 2014-3-17 13:04 剩余的风压变成风速。也就是加大流量,加大流量自然加大阻力,直到自然平衡那么如果我们按照风速与面积风量的公式算风量的话岂不是不准了,要是规范风口风速不能大于7,那么就会风速超大了吗?
回复
农民
2014年03月18日 07:27:23
26楼
本帖最后由 农民 于 2014-3-18 07:30 编辑 ksin514 发表于 2014-3-17 13:20 那么如果我们按照风速与面积风量的公式算风量的话岂不是不准了,要是规范风口风速不能大于7,那么就会风速 …理论与实际永远有差别,我们的任务就是理论数据满足要求,实际数据就不会差太多。加大风速一点点就可以减少很多的风量,风量与流速的平方成正比。比如7米风速增加到8米/S,风量就变成原来的76。5%,风量减少风速自然也小了。你可以算一下,风速增加的很少的。
回复
青清苍野心
2014年03月19日 18:59:36
27楼
好东西 更清楚了
回复
农民
2014年03月20日 13:48:12
28楼
农民 发表于 2014-3-18 07:27 理论与实际永远有差别,我们的任务就是理论数据满足要求,实际数据就不会差太多。加大风速一点点就可以减 …在功率一定的情况下,风量与风压成反必,风压与风速的平方成正比,所以风量与风速的平方成反比。按此推算,风速是设计值得1。1倍时,风量将降低到原来的80%左右。
回复
wilsonhuang
2014年03月21日 10:15:27
29楼

很好的分享
回复
a2357663
2014年03月21日 10:17:33
30楼
局部阻力+沿程阻力
回复
青清苍野心
2014年03月26日 10:21:53
31楼
谢谢 学习了
回复