通风风机的全压计算
chenxia2012
chenxia2012 Lv.12
2013年12月11日 10:25:02
来自于通风排烟
只看楼主

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备
农民
2014年02月22日 21:25:13
12楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-22 22:06 编辑

如果想再粗一点估算,那就每米风管8帕,水泥风道10PA,别的都不算了.这个经验数我只在审图时使用,设计时没这样做过!以上介绍一定有错误之处,欢迎指正!凡是对我的观点给于批评的(明天之内,不论我是否赞成你的观点,当然骂人的除外)均送土木币!
回复
农民
2014年02月22日 21:27:56
13楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-22 22:07 编辑

特别欢迎楼主的批评!这个帖还是很有必要探讨的,多年审图经历,我见到的设计风机风量几乎没什么问题,风压的问题特多,有的是估算的.竟然还有的是拿风量直接选风机,风压就要看自己选的风机后面的参数了!这样的设计怎么用呢?
回复
农民
2014年02月22日 21:42:30
14楼
排风排烟时,动压计算哪一部分呢?是不是按排烟口的风速计算呢?我认为是风机室外的排出口风速,别忘了,这个风速很高的,一般在15~20米之间,需要动压300PA以上。不然就减小排烟风机的风量。
有人问我,标准图排烟风机为什么都那么大的风压呢,计算才100多PA,可没这麽小的风压的排烟风机,哪是因为他少算了这一项!排烟的风机风压一般都在250PA以上才可!
回复
农民
2014年02月22日 22:08:50
15楼
想减小风压就加大排烟出口的面积
回复
chenxia2012
2014年03月10日 11:56:42
16楼
农民 发表于 2014-2-22 20:53 首先要搞清楚风机风压取决于哪几部分?第一部分是风机本身的损耗.2.外接风管的阻力损失.3.动压.不错,谢谢楼主解说
回复
chenxia2012
2014年03月10日 11:57:33
17楼
农民 发表于 2014-2-22 20:59 第一部分大多数人是不算的,认为风机一定,风机的压力损失也是一定的,因为风机的粗糙度、局部阻力系数是一定的 …送风机比较好理解,但是排风机跟排烟机呢?
回复
chenxia2012
2014年03月10日 11:59:07
18楼
农民 发表于 2014-2-22 21:04 第三部分是送风点需要的动压.这个是很多人不考虑的,如果不计算这一部分选出来的风机是不能满足要求的.这个动 …请问这条公式从哪里来,另外0.6是什么?
回复
chenxia2012
2014年03月10日 12:00:41
19楼
农民 发表于 2014-2-22 21:21 看你的意思是要估算,我其实是不赞成估算的,阻力估算错了都风量的影响很大的,风压比=风量比的平方.这就是少算 … 不错不错,谢谢你份经验分享
回复
chenxia2012
2014年03月10日 12:02:09
20楼
农民 发表于 2014-2-22 21:27 特别欢迎楼主的批评!这个帖还是很有必要探讨的,多年审图经历,我见到的设计风机风量几乎没什么问题,风压的问 …是啊,风量基本是没问题,有依有据可以计算出来,但是风压就不一样了,不知道如何去求解,借鉴经验
回复
农民
2014年03月10日 14:07:12
21楼
农民 发表于 2014-2-22 20:59 第一部分大多数人是不算的,认为风机一定,风机的压力损失也是一定的,因为风机的粗糙度、局部阻力系数是一定的 …这个就是你设计工况的风量去计算风速!排风也是一样的,通过风机仍然有损失,局部+沿程。