越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备

越来越来建筑都需要用到风机(加压风机、消防排烟风机),但是对于地下风管走的比较长的,如何去估算风机的全压(动压+静压),正常我们所了解走多远的是余压,求教如何算风机的全压以便选设备
jyh060552
2013年12月13日 08:45:21
2楼
学习了,谢谢分享!
回复
chenxia2012
2013年12月13日 09:13:30
3楼
jyh060552 发表于 2013-12-13 08:45 学习了,谢谢分享!{:1_105:}没有人出来分享一下经验
回复
n287658351
2013年12月18日 15:03:39
4楼

很好的资料,谢谢楼主的分享啊。
回复
农民
2014年02月22日 20:53:47
5楼
首先要搞清楚风机风压取决于哪几部分?第一部分是风机本身的损耗.2.外接风管的阻力损失.3.动压.
回复
农民
2014年02月22日 20:59:14
6楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-22 21:34 编辑

第一部分大多数人是不算的,认为风机一定,风机的压力损失也是一定的,因为风机的粗糙度、局部阻力系数是一定的,风量一定的情况下,风速也是一定的.所以风机的压力损失是定值.所以才有风机的余压这一说.
其实这个也是不正确的,风机的物理特性是一定的,但风量并不是一定的,随着外界阻力的大小不同,同一台风机的风量也在变化,所以风机本身的阻力也是变化的.
严格地说,风机的阻力是要在系统计算时考虑的.风机的全压是定值,余压是不能完全确定的.
回复
农民
2014年02月22日 21:00:33
7楼
第二部分是风机所在系统的的阻力,这个是设计条件下的风量\管径可以计算出来的,包括局部阻力和沿程阻力.
回复
农民
2014年02月22日 21:04:26
8楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-22 21:37 编辑

第三部分是送风点需要的动压.这个是很多人不考虑的,如果不计算这一部分选出来的风机是不能满足要求的.这个动压是风口出口的风速.P=0.6*V^2.正压送风7米/S,它需要的动压29.4PA.反过来说,如果在风口处没有30Pa的余压,该风口的出风风速就达不到7M/S,当然风量也就小了!
回复
zhj151737
2014年02月22日 21:06:35
9楼
学习了,一般都是估算的。
回复
农民
2014年02月22日 21:06:56
10楼
以上三部分计算完毕之和乘以选型安全系数1.1,就是需要的风机全压.选出来风机的风量\风压就可以计算风机的轴功率,一定要注意你计算的轴功率必须要小于风机功率.不然你选的风机就有问题.
回复
农民
2014年02月22日 21:21:07
11楼
看你的意思是要估算,我其实是不赞成估算的,阻力估算错了都风量的影响很大的,风压比=风量比的平方.这就是少算100PA风压风量就减少几万的原因.
再作扩初或者看图时可以估算,我的经验:风管高宽比在1:4之内是,沿程阻力按4PA,局部阻力按2pa,动压头根据出风口的风速要求简单算一下,一般正压风口30KA,空调散流器15KPA,双层百叶10PA之内.再加一点安全系数差不多了.