请教:高压馈出柜电流不平衡问题
renhw_1978
renhw_1978 Lv.2
2013年12月10日 21:47:08
来自于变压器
只看楼主

高压馈出柜,两相不完全星形接法,AC相电流40左右,B相电流90左右,掐二次电流计算电流表显示正常。负载侧高压柜显示三项电流平衡,50左右。此高压柜刚换2个互感器,请问是什么地方接错了吗?

高压馈出柜,两相不完全星形接法,AC相电流40左右,B相电流90左右,掐二次电流计算电流表显示正常。负载侧高压柜显示三项电流平衡,50左右。
此高压柜刚换2个互感器,请问是什么地方接错了吗?
zsphn6666
2013年12月11日 13:36:13
2楼
是不是有一相极性接反了,检查一下接线。
回复
renhw_1978
2013年12月12日 18:38:33
3楼
谢谢楼上,是A相极性接反了,电流是P2至P1的。
请高手从原理上帮我分析一下,为什么AC相电流相等,B相高出很多?
回复
engineershao
2013年12月12日 22:06:00
4楼
沙发真是高手,一眼就看出来了。膜拜
回复
renhw_1978
2013年12月17日 19:40:06
5楼
今天带负荷了,三相电流平衡了
回复
哪个
2013年12月31日 15:58:45
6楼
求个分析啊,谁会分析下吧,谢谢
回复
xintgzl
2014年01月01日 21:37:17
7楼
互相学习共同进步
回复

相关推荐

APP内打开