奉上随手拍的施工现场图,欢迎大家找茬点评
shaomei4321
2013年12月10日 15:51:04
来自于建筑施工
只看楼主

对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步! 次梁的弯锚没了:加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?


对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步!

次梁的弯锚没了:
image_20131210154457.jpg
加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:
image_20131210154541.jpg
板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?
image_20131210154608.jpg
大梁的施工缝留设在板面。这种留设方法对吗?
image_20131210154643.jpg
型钢随意割除,主筋在型钢柱两侧数量、位置不易。
image_20131210154707.jpg

钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。
直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式:
image_20131210154748.jpg

钢筋应力计是不是应该用直螺纹与钢筋连接。
image_20131210160233.jpg

箍筋弯折部分被割断
image_20131210160343.jpg

对拉螺栓的止水钢片有无要求,感觉很小呀。
image_20131210160436.jpg

主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割断吗,无需作弯折吗
image_20131210160601.jpg

主梁相交的主筋端部无弯折部分,不对吧。
image_20131210160654.jpg

image_20131210160808.jpg

主次梁相交的吊筋无绑扎。
image_20131210160842.jpg

主梁大梁下的脚手架扫地杆未完全连接。
image_20131210160918.jpg

image_20131210160941.jpg

2013年12月14日 13:05:59
47楼
没上过工地,有机会的话,我会好好回你的贴,再过两年吧
回复
造价员汪
2013年12月14日 14:45:45
48楼
谢谢分享,钢筋算整齐了
回复
peng86660446
2013年12月14日 16:04:36
50楼
锚固到板里是可以的啊,详新构造图集
回复
yishaoyu15
2013年12月14日 20:58:53
51楼
算可以的了
回复
燕山赖麒麟
2013年12月15日 09:45:31
55楼
感谢楼主分享!楼主的分析也很准确。个人观点:
1、直锚够锚固可以采取直锚,不够的才采取弯锚。看图应该是不够。
2、主次梁交接主梁上次梁两端加密三个套子。
3、腋梁的钢筋打弯的位置不准确。
4、穿墙螺杆的止水板可这应该可以。
5、单面焊是否够10D
自己的拙见,大家一起学习。
回复
zhanwl
2013年12月15日 10:28:44
57楼
关于锚入问题 个人觉得 优先直锚 不够直锚长度才采用弯锚
回复
nyp1102
2013年12月15日 10:36:03
58楼
楼主很厉害啊~
回复
wu453155517
2013年12月15日 18:08:30
59楼
首先跟正楼主一个错误,锚入长度不因定都要锚钩,只要符合锚入长度就可。次梁为非框架梁,下部钢筋锚入支座12d就可以。
回复
chdqychw890823
2013年12月15日 20:39:35
63楼
不错哦,谢谢分享
回复
steel-structure
2013年12月15日 22:37:55
64楼
钢筋过密,设计上有待改进