对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步! 次梁的弯锚没了:加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?
对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步!
次梁的弯锚没了:
加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:
板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?
大梁的施工缝留设在板面。这种留设方法对吗?
型钢随意割除,主筋在型钢柱两侧数量、位置不易。
钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。
直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式:
钢筋应力计是不是应该用直螺纹与钢筋连接。
箍筋弯折部分被割断
对拉螺栓的止水钢片有无要求,感觉很小呀。
主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割断吗,无需作弯折吗
主梁相交的主筋端部无弯折部分,不对吧。
主次梁相交的吊筋无绑扎。
主梁大梁下的脚手架扫地杆未完全连接。