对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步! 次梁的弯锚没了:加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?


对该工地的施工现场现状本人也不卖关子了,除了奉上拍的现场照片,还附上了我自己认为的问题所在,在每张图前面表明出来了,欢迎各位点评,当然一家之言总归有限,如果有我没发现的问题,也请各位补充指出,当然如果我的观点有误或者把没有问题的标成了有问题,也希望大家能帮我提出,大家一起学习进步!

次梁的弯锚没了:
image_20131210154457.jpg
加腋梁总感觉节点有问题呀,但具体却说不出来,交给各位了:
image_20131210154541.jpg
板分布筋的直螺纹接头在中间可以吗?
image_20131210154608.jpg
大梁的施工缝留设在板面。这种留设方法对吗?
image_20131210154643.jpg
型钢随意割除,主筋在型钢柱两侧数量、位置不易。
image_20131210154707.jpg

钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。
直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式:
image_20131210154748.jpg

钢筋应力计是不是应该用直螺纹与钢筋连接。
image_20131210160233.jpg

箍筋弯折部分被割断
image_20131210160343.jpg

对拉螺栓的止水钢片有无要求,感觉很小呀。
image_20131210160436.jpg

主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割断吗,无需作弯折吗
image_20131210160601.jpg

主梁相交的主筋端部无弯折部分,不对吧。
image_20131210160654.jpg

image_20131210160808.jpg

主次梁相交的吊筋无绑扎。
image_20131210160842.jpg

主梁大梁下的脚手架扫地杆未完全连接。
image_20131210160918.jpg

image_20131210160941.jpg

2013年12月10日 16:04:20
4楼
锚固到板里肯定不可以的啊。
回复
雷文柏
2013年12月10日 17:29:10
5楼
谢谢分享,钢筋算整齐了
回复
luoyanbin06
2013年12月11日 09:43:06
6楼
施工水平已经算中等了,:'(
回复
chenxingbo
2013年12月11日 10:04:48
7楼
主次梁之间附加钢筋没看到,柱头加密箍筋没有做好。
回复
tm22861239
2013年12月11日 12:50:50
9楼
最喜欢看这样的帖子了
回复
hrΒ335
2013年12月11日 14:02:08
11楼
钢筋好密啊
回复
金典人生
2013年12月11日 14:35:22
12楼
谢谢分享,没错
回复
gfhyongyuan
2013年12月11日 14:44:40
13楼
各种不协调啊啊
回复
yileizhongjie
2013年12月11日 15:04:24
14楼
个人感觉做的不错
回复
nie19910612424
2013年12月11日 15:34:27
15楼
一副很厉害的样子。
回复

相关推荐

APP内打开