本帖最后由 金米米 于 2013-12-9 21:42 编辑 本人在做一个工程,规划给的污水量为17L/s左右,开始重力管定的是DN300,压力管我查表用的是DN100钢管,流速取的是1m/s左右。后来业主把重力管改成DN400,我就觉得100的钢管对比起来有点小了。规范写压力管流速取0.7-2m/s左右,求大虾们指教,我这个情况压力管管径取多少合适?
本帖最后由 金米米 于 2013-12-9 21:42 编辑
本人在做一个工程,规划给的污水量为17L/s左右,开始重力管定的是DN300,压力管我查表用的是DN100钢管,流速取的是1m/s左右。后来业主把重力管改成DN400,我就觉得100的钢管对比起来有点小了。
规范写压力管流速取0.7-2m/s左右,求大虾们指教,我这个情况压力管管径取多少合适?
2楼
问题看不懂:lol
回复
3楼
流量没变的话。。。不是一样么 。 看好多资料和各位设计老手,现在建议街道或厂区最小污水管直接做到400
回复
4楼
按流量计算就好,跟你重力流的管径改多大没有必然的联系!
回复
5楼
谢谢各位!
回复
6楼
提几个问题?
1、污水量为17L/s左右是平均污水量还是最大污水量?
2、重力管定的d300、d400,其设计充满度、设计坡度分别是多少?
3、污水压力管流速可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
(1)第4.2.9 条设计规定:排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。
(2)第4.2.9 条条文说明:规定压力管道的设计流速。
压力管道在排水工程泵站输水中较为适用。使用压力管道,可以减少埋深、缩小管径、便于施工。但应综合考虑管材强度,压力管道长度,水流条件等因素,确定经济流速。
回复
7楼
l流速小了,就是怕淤积问题,不过管径大了,淤积清理也比较方便点,我们的管子一般流速1米差不多,管子口径大了总体没什么坏处,还为将来增加流量留有余量了,管材设计成我们的钢丝网管那就好了.金用管道
回复
8楼
你100的钢管是根据流量确定的,流量不变的情况下,重力管用多大规格对你前面的压力管径没有影响。
不知道楼主是如何计算的,我计算的结果是管径100mm、17L/s,对应的流速是2.89m/s,流速1m/s,17L/s对应的管径是150mm,希望楼主能核实一下。
回复
9楼
我是来学习的~~多谢各位大神分享~~
回复
10楼
8楼说得对!!!!
回复