关于桩基承台+防水板的问题,求高手讲解~~~
zw_sky
zw_sky Lv.5
2013年12月09日 15:50:54
只看楼主

本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑 闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。

本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑

闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。
请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?
我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。
我同事的观点是,水反力作用下,底板应该不考虑抗拔桩,按平板+柱墩来设计,考虑柱墩也就是承台,在最大水反力下的冲切和计算。这样承台尺寸就不一定满足了。

请教下大家,到底应该按照哪种情况考虑。谢谢大家。
补充一下:防水板以及防水板在承台处的配筋肯定是按照JCCAD的有限元软件的计算结果计算的,考虑了最大的水浮力。现在纠结的问题是最大水反力下承台与上部柱子处的冲切是否满足。如果不考虑抗拔桩,纯粹用最大水浮力-底板自重的话,那很多承台就满足不了这个冲切了。
免费打赏
chidunli01
2015年08月05日 16:58:16
42楼
你的说法是对的
水浮力涨的再高,基底总反力是不变的
回复
chidunli01
2015年08月05日 16:58:46
43楼
概念性问题
回复
weiming2087
2015年10月08日 14:39:28
44楼
涓ユ牸鏉ヨ鍐插垏闂鏈変袱涓柟鍚戠殑:1銆佺珫鐩村悜涓嬬殑锛岃
回复
zhaochong91
2015年11月12日 17:34:53
45楼
楼主 这个是精华帖啊 ,个人观点赞同你的看法 , 柱对承台的冲切 只要承台是不动 的 那冲切就跟他下面的受力是没有关系的 ,只不过水浮力大的情况下 要考虑承台对板的冲切作用! 好帖 赞
回复
xiaoxiao2048
2016年04月15日 15:56:27
46楼
.....................................
回复
twb0525
2016年06月27日 20:57:17
47楼
1
回复
猫咪1000
2016年08月08日 15:11:19
48楼
大体描述一下个人的理解:
首先你对承台受力分析,应该是一个平衡的概念吧,那么 :向下的总荷载=向上的总荷载;我们算冲切考虑的是向下的总荷载对承载的冲切,所以说,水浮力是要小于等于向下的总荷载吧,那么还有必要单独计算水浮力对承台的冲切吗?
(注:上部荷载+桩的抗拔力=水浮力+土反力,变形后:上部荷载=水浮力+土反力-桩的抗拔力,这是平衡的,你实际上已经算了总荷载对承台的冲切了)