闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。
请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?
我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。
我同事的观点是,水反力作用下,底板应该不考虑抗拔桩,按平板+柱墩来设计,考虑柱墩也就是承台,在最大水反力下的冲切和计算。这样承台尺寸就不一定满足了。
请教下大家,到底应该按照哪种情况考虑。谢谢大家。
补充一下:防水板以及防水板在承台处的配筋肯定是按照JCCAD的有限元软件的计算结果计算的,考虑了最大的水浮力。现在纠结的问题是最大水反力下承台与上部柱子处的冲切是否满足。如果不考虑抗拔桩,纯粹用最大水浮力-底板自重的话,那很多承台就满足不了这个冲切了。
32楼
应该考虑防水板与承台连接处的冲切是否满足要求。
回复
33楼
涨姿势了
回复
34楼
我觉得楼主把传力途径搞清楚了,一项一项来算就清楚了,柱冲切是一回事,防水板跟承台交接处冲切是另一回事,两个都满足就肯定没问题的,分而化之。个人观点,水平有限,欢迎指正
回复
35楼
撸主的观点总结下就是在水浮力的作用下,是否需要考虑柱下抗拔力的有利作用,抛开施工技术不说,从设计角度 应该考虑在最大水浮力作用下抗拔力的作用。再说了,考虑抗拔力之后,水的浮力从设计上肯定要比上部结构传下来的荷载要小,如果大了,那么在调整抗拔力 就不存在撸主说的抗冲切不满足的情况了(防水板与承台现浇的考虑T型约束);还有就是防水板的计算 在满足抗浮的条件下 防水板只承受上部荷载的计算 不承受地基反力 一般构造配筋;另外假如真的局部出现浮力大于静荷载的情况下,承台也不会浮起来,有一个力的扩散和周围柱和联系梁的作用 所以放心搞啦
回复
36楼
明确:1、基础施工,地下降水,上部荷载由桩承受。
2、工程完毕,水位回升,整体抗浮力,桩受来,平衡浮力与结构竖向荷载代表值差值。
3、柱、承台及桩为整体,柱与承台间相互作用为“刚体”内部作用,对此刚体,如若没有外部
作用限制其向上位移,仅是水浮力与抗拔桩之间力差关系,大不了浮力大,刚体上移,最终浮力=结 构等效自重,而柱与承台之间的作用力之间的关系,只要不限制此刚体位移,前后是不变的。
回复
37楼
谢谢 希望共同进步!
回复
38楼
我比较同意你同事的意见。
回复
39楼
虽然不太懂,还是说两句,首先从力学平衡上是上部荷载+抗拔桩拉力=水浮力+土承载力,上部荷载冲切满足要求之后是否验算水浮力冲切,这决定于上部荷载和水浮力哪个大,这又决定于抗拔桩拉力和土承载力哪个大!至于楼主说扣不扣除抗拔桩抗拔力,我就觉得抗拔力只是一个与水浮力相互平衡的力的一部分,很简单的一个例子,测力计如果一边是15N,一边是10N,会是什么结果呢?如果一边是10N,另一边也是10N又是什么结果呢?初中物理问题,所以结论验算水浮力的冲切跟抗拔力完全没有关系。
回复
40楼
很是深奥,得好好学习
回复
41楼
很简单,按照最基本结构力学知识,分别取隔离体(承台)研究一下受力情况就好了。