关于桩基承台+防水板的问题,求高手讲解~~~
zw_sky
zw_sky Lv.5
2013年12月09日 15:50:54
只看楼主

本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑 闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。

本帖最后由 zw_sky 于 2013-12-9 16:19 编辑

闲话不说了,这个工程基础形式是预制桩承台+防水板,防水板是不带梁的平板。双层地下室,水浮力大于楼板自重,所以预制桩兼做抗拔桩。
请问承台在满足上部荷载冲切和计算要求的情况下,是否要按照最大的水反力作用在承台时,验算反向的柱子抗冲切是否满足?
我跟同事的观点有点分歧,我的观点是,水反力在支座处要扣除抗拔桩的抗拔力,这样在承台处,水反力不可能大于上部荷载作用情况下的地基反力,所以抗冲切肯定是满足的。
我同事的观点是,水反力作用下,底板应该不考虑抗拔桩,按平板+柱墩来设计,考虑柱墩也就是承台,在最大水反力下的冲切和计算。这样承台尺寸就不一定满足了。

请教下大家,到底应该按照哪种情况考虑。谢谢大家。
补充一下:防水板以及防水板在承台处的配筋肯定是按照JCCAD的有限元软件的计算结果计算的,考虑了最大的水浮力。现在纠结的问题是最大水反力下承台与上部柱子处的冲切是否满足。如果不考虑抗拔桩,纯粹用最大水浮力-底板自重的话,那很多承台就满足不了这个冲切了。
免费打赏
飞火流星
2013年12月10日 09:03:16
12楼
我觉得还是按你同事说的做比较安全,防水板对柱墩有反力,按照你那样做有可能抗冲切不够!我觉得这种直接做筏板好点吧,独立基础+防水板在无地下水或水浮力小于地板自重时最好
回复
国家建筑
2013年12月10日 09:04:30
13楼
本帖最后由 国家建筑 于 2013-12-10 09:05 编辑

帮顶,主要是来学习的, 提不上建议,勿责

不好意思,网速问题,点 了两次
回复
霜雪寒潇
2013年12月10日 09:39:49
14楼
不应考虑抗拔桩的影响,这样考虑更安全!
回复
zw_sky
2013年12月10日 15:00:06
15楼
wxf20072008 发表于 2013-12-10 08:49 我觉得不应考虑抗拔桩的影响,直接将水反力作用在承台下来进行冲切验算。谢谢回复。也就是说,水反力作用有可能会大于上部荷载产生的地基反力了?那这样承台是不是会被抬起呢?如果承台被抬起了,那抗拔桩还有什么作用呢?
回复
zw_sky
2013年12月10日 15:00:54
16楼
飞火流星 发表于 2013-12-10 09:01 我觉得还是按你同事说的做比较安全,防水板对柱墩有反力,按照你那样做有可能抗冲切不够!谢谢回复。也就是说,水反力作用有可能会大于上部荷载产生的地基反力了?那这样承台是不是会被抬起呢?如果承台被抬起了,那抗拔桩还有什么作用呢?
回复
zw_sky
2013年12月10日 15:01:50
17楼
国家建筑 发表于 2013-12-10 09:01 帮顶,主要是来学习的, 提不上建议,勿责谢谢支持。
回复
zw_sky
2013年12月10日 15:02:56
18楼
飞火流星 发表于 2013-12-10 09:03 我觉得还是按你同事说的做比较安全,防水板对柱墩有反力,按照你那样做有可能抗冲切不够!我觉得这种直接做 …这是桩基+抗拔桩,跟独立基础+抗拔桩肯定是不一样的吧。有抗拔桩的存在,为什么水反力还会全部做用在柱墩上呢。那抗拔桩起到什么作用呢?
回复
zw_sky
2013年12月10日 15:03:17
19楼
2013年12月10日 15:04:13
20楼
霜雪寒潇 发表于 2013-12-10 09:39 不应考虑抗拔桩的影响,这样考虑更安全!谢谢回复。我也知道按照柱墩做更安全,就好像做600的板能算够,我也知道做1000的板肯定够一样。
回复
wxf20072008
2013年12月10日 15:43:59
21楼
我们考虑是就是所有可能的极限状态,就相当于柱做为不动支座,承台板有向上动的可能。若按你的思路,也不用验算柱对承台向下的冲切了,你的理由就是不可能承台在柱的作用下向下动,因为若是这种情况发生了那还验算什么沉降,桩就不合格了。一定不要把所有的情况都搅在一块考虑。
回复

相关推荐