教你怎样更好选择水泵----不懂的可以看看工作原理喔
lss312
lss312 Lv.7
2013年12月06日 10:48:22
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 10:53 编辑 载冷(热)体的输送离不开水泵和风机,水泵和风机的选用和配置是不可缺少的一环,对工程设计的成败是十分重要的。关于水泵,经常发生的有以下一些问题。1、 水泵扬程偏大,有些仅需28~32m水柱的,选了40~50m水柱的水泵。多余扬程,一是靠阀门来消耗,其消耗的能量占的比例,个别工程甚至达70%;二 是转变成流量,如某工程,由于流量增加,流速增加,锅炉设备入口的口径配置本来就偏小(原按25℃温差流量配置),引起了锅炉设备的振动。选择水泵扬程大 些就安全了吗?其实不然。如果未安装有限流阀、电气专业也未设计过电流保护,就有可能烧毁电机;如果电气专业设计了过电流保护,则会发生水泵电机发热、电 流增大,重则不能正常启动的情况。导致水泵扬程选得偏大的原因是显而易见的,没有进行必要的水力计算和心中无数怕是主要原因,笔者建议,还是要老老实实地 进行水力计算,做到必中有数,积累经验。

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 10:53 编辑

载冷(热)体的输送离不开水泵和风机,水泵和风机的选用和配置是不可缺少的一环,对工程设计的成败是十分重要的。
2、冷热循环水泵不分设。
工 程中常见到冷热循环水泵不分设的情况,有的是因为迁就了机房面积偏小,有的则是考虑不周所致。众人周知,供回水温差制冷时一般为5℃,制热时一般为 10℃,而且对一般冬冷夏热地区,冬季制热负荷比夏季制冷负荷小,对南京地区,一般前者为后者的60~80%。即冬季循环水量为夏季循环水量的 0.3~0.4倍,水力损失仅为供冷工况的9~16%,输送功耗仅为供冷工况时的2.7~6.4%。所以,若冷热循环水泵不分设,将导致冬季能耗浪费,形 成大流量小温差运行。因此,冷热水循环水泵应分设,热水循环泵的扬程可按下式计算:
1.jpg
此主题相关图片如下:
式中:
——供冷工况时系统的水阻;
——供热工况时系统的水阻;
——冷水机组的水阻;
——热机(热水锅炉、热交换器)的水阻;
——供热工况下系统的循环水量;
——供冷工况下系统的循环水量。〖ZK)〗
3、一机一泵配置问题
此主题相关图片如下:
2.jpg
常见到的流程图如图1所示。其优点是循环水泵可互为备用,管道系统简单。缺点是运行操作麻烦,易造成失误,电气配对设计要复杂一些。笔者推荐图2、图2′所示的流程图。
一机一泵,① 可避免运行一台或2台机组时,未关掉相应阀门造成水流量旁
通,使机组COP降低,也使水泵运行工况点偏离额定工况点,电耗增加;② 电气控制设计方便;③ 可避免运行人员频繁人工开或关主机或冷却塔入口阀门,适应部分负荷时的运行。如设联动电动阀,则投资高,阀易坏,系统不可靠。
另外,多台水泵并联,选择时要按照泵的特性曲线作并联分析,使工况点满足不同台数运行时的需要。




1.jpg


2.jpg

一夜江湖之路人
2013年12月09日 08:42:30
2楼
有道理,学习学习了
回复
xiaokai1587492
2013年12月09日 10:03:48
3楼
看了楼主的帖子感觉很有道理,我是做热泵的,对于楼主说的第二个问题有不同的意见,如果说分设冷热循环泵那么占地面积和造价就上去了,还得有冷热备用泵,这成本就更高了,所以感觉是应该在泵的选择上想办法:lol当然,本人是刚工作新人,如果有不对的地方希望楼主指点:$每次看到这种帖子都感觉到学习了一回,很多是我从来没考虑过的,在此感谢楼主把自己的经验贡献出来
回复
zpp5630
2013年12月09日 11:47:56
5楼
实际工作中,没有看到过因为夏冬的原因,冷热循环水泵分设的情况。
回复
baiyunxiansheng
2013年12月09日 12:04:14
6楼
很有用,一般都配很大,这样责任小,浪费大。
回复
飛心破碎
2013年12月17日 16:43:43
7楼
不错,新人学习中
回复
飛心破碎
2013年12月18日 09:19:10
8楼
又看了一次 廷好的
回复
kakou
2014年01月01日 11:06:32
9楼
在拓展点就好了
回复
小狮子
2014年01月08日 23:11:02
10楼
学习了哇,谢谢分享!!!
回复
lianggong118
2014年01月23日 14:43:54
11楼
成本高,考虑水量不平衡
回复
zhongguoxing2
2014年01月25日 09:31:13
12楼
学习了,真好
回复

相关推荐