楼板预留洞安装风管时要装防火阀么

楼板预留洞安装风管时要装防火阀么
yuran0212
2013年12月05日 11:21:36
2楼
高规8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处
8.5.3.2 穿越通风、空气调节肌肤及重要的或火灾危险性大的房间隔板和楼板处
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧