关于地上房间排烟的问题
maochencong1234
2013年12月04日 16:55:13
来自于通风排烟
只看楼主

我今天看到一个项目完成的施工图,KTV包房的面积才60多平米,却设置了排烟,为什么?不是要大于100吗。

我今天看到一个项目完成的施工图,KTV包房的面积才60多平米,却设置了排烟,为什么?不是要大于100吗。
免费打赏
maochencong1234
2013年12月04日 16:58:00
2楼
还有我看到一940多平米的多功能听没有设置排烟,这是什么情况
回复
maochencong1234
2013年12月04日 17:05:39
3楼
还有,排烟竟然能用单层百叶风口?
回复
tianwaitian09
2013年12月05日 09:49:38
4楼
《建规》9.1.3.5:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
所以做排烟看房间的位置,你说的大于100平米一般是对于高层建筑来说的。
至于排烟口用什么形式与排烟系统设置有关,有的就用单层百叶风口。
回复
maochencong1234
2013年12月05日 10:04:36
5楼
tianwaitian09 发表于 2013-12-5 09:49 《建规》9.1.3.5:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞 …对啊,这个建筑有三十多层,1-5层裙房,上面全是宾馆垂直结构的,KTV在2层,面积60多,完全不符合规范排烟要求啊~
回复
黑眼怪
2013年12月05日 10:24:10
6楼
在高层建筑防火规范GB50045-95 8.4.1.4 条,各房间面积超过200m2,或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,需要设置机械排烟
回复
maochencong1234
2013年12月05日 10:38:07
7楼
tang243421798 发表于 2013-12-5 10:24 在高层建筑防火规范GB50045-95 8.4.1.4 条,各房间面积超过200m2,或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留 …答非所问。。
回复
yuran0212
2013年12月05日 11:07:16
8楼
maochencong1234 发表于 2013-12-4 17:05 还有,排烟竟然能用单层百叶风口?大的地下室车库,一般是排风排烟合用一套系统,排风(烟)口都是用的单层百叶
回复
yuran0212
2013年12月05日 11:09:51
9楼
maochencong1234 发表于 2013-12-4 16:58 还有我看到一940多平米的多功能听没有设置排烟,这是什么情况1.可能排风排烟系统合用了,一般这样的多功能厅都是做了空调系统的,排风排烟合用了2.可能最远点到外窗的距离小于30米,开外窗的面积达到了房间面积的2%-3%
回复
yuran0212
2013年12月05日 11:16:47
10楼
maochencong1234 发表于 2013-12-5 10:38 答非所问。。怎么答非所问了?你的问题也不是很全面,一般KTV不止有一个房间吧,应该是有好几个房间,规范上说房间面积加起来超过200平米要做机械排烟啊,这没有错啊,没有答非所问啊。还有,你说的这一层除了这个KTV之外还有其他什么功能的房间,面积多少你都没有说清楚。最后,规范是死的,人是活的,不仅要看规范,还要看条文说明,还有结合实际,你想想你自己平时去KTV没有送新风没有排风,你会不会觉得很难受,而且一般KTV的房间都是处于内区,没有直接的自然通风,万一发生火灾,会怎么样?
回复
maochencong1234
2013年12月05日 11:20:20
11楼
yuran0212 发表于 2013-12-5 11:07 大的地下室车库,一般是排风排烟合用一套系统,排风(烟)口都是用的单层百叶它是2层的一个大堂。
回复