关于地上房间排烟的问题
maochencong1234
2013年12月04日 16:55:13
来自于通风排烟
只看楼主

我今天看到一个项目完成的施工图,KTV包房的面积才60多平米,却设置了排烟,为什么?不是要大于100吗。

我今天看到一个项目完成的施工图,KTV包房的面积才60多平米,却设置了排烟,为什么?不是要大于100吗。
免费打赏
maochencong1234
2013年12月05日 11:23:31
12楼
yuran0212 发表于 2013-12-5 11:07 大的地下室车库,一般是排风排烟合用一套系统,排风(烟)口都是用的单层百叶它是2层的一个大堂。
回复
maochencong1234
2013年12月05日 11:24:51
13楼
yuran0212 发表于 2013-12-5 11:16 怎么答非所问了?你的问题也不是很全面,一般KTV不止有一个房间吧,应该是有好几个房间,规范上说房间面积 …我刚才看到一条规范,高层建筑内设置在1,2,3或地下1层的歌舞游艺,应该就是这个了,就是说不管面积多大都要设置。
回复
jyh060552
2013年12月05日 15:48:06
14楼
在高层建筑防火规范GB50045-95 8.4.1.4 条,各房间面积超过200m2,或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,需要设置机械排烟
回复
maochencong1234
2013年12月06日 13:31:09
15楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
1860163
2013年12月09日 12:01:28
16楼
1,看建筑类别,2,看房间知否有自然窗,自然窗面积是否够,3,看是不是空调风管兼做排烟风管