9.1.7条:当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取两者之和中的最大值确定。这句话中的“两者”是指哪两者?求高手指教

<自动喷水灭火系统设计规范> 9.1.7条:当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取两者之和中的最大值确定。这句话中的“两者”是指哪两者?求高手指教
免费打赏
老妖精
2013年12月04日 13:16:17
2楼
本帖最后由 老妖精 于 2013-12-4 13:17 编辑

两者是自动喷水灭火系统+水幕系统。
这里主要是对防火分区要有理解,譬如2个防火分区:A和B,A的自喷系统水量为25L/S,水幕水量为5L/S,B区的自喷系统水量为20L/S,水幕水量为5L/S,那么整个系统的设计水量就是25+5=30L/S(其大于B区的20+5=25)

有不理解的地方可以继续回帖
:)
回复
drq1974
2013年12月05日 13:05:07
3楼
版主解释得真是详细,:victory:
回复
静心求索
2013年12月05日 13:59:20
4楼
老妖精正解!
回复
monnarain
2013年12月06日 10:05:19
5楼
老妖精解释的太清楚了,谢谢!
回复
云飘飘
2013年12月10日 14:20:58
6楼
就是这两个
回复
zengzengy
2013年12月10日 16:42:16
7楼
谢谢老妖精怎么详细的解答