9.1.7条:当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取两者之和中的最大值确定。这句话中的“两者”是指哪两者?求高手指教
<自动喷水灭火系统设计规范>
9.1.7条:当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取两者之和中的最大值确定。这句话中的“两者”是指哪两者?求高手指教
自动喷水灭火系统设计规范>
2楼
本帖最后由 老妖精 于 2013-12-4 13:17 编辑
两者是自动喷水灭火系统+水幕系统。
这里主要是对防火分区要有理解,譬如2个防火分区:A和B,A的自喷系统水量为25L/S,水幕水量为5L/S,B区的自喷系统水量为20L/S,水幕水量为5L/S,那么整个系统的设计水量就是25+5=30L/S(其大于B区的20+5=25)
有不理解的地方可以继续回帖:)
回复
3楼
版主解释得真是详细,:victory:
回复
4楼
老妖精正解!
回复
5楼
老妖精解释的太清楚了,谢谢!
回复
6楼
就是这两个
回复
7楼
谢谢老妖精怎么详细的解答
回复
8楼
:):):):):):):)
回复