关于住宅用电负荷需要系数的问题 请教大家
jihua8850
jihua8850 Lv.2
2013年12月03日 22:22:50
只看楼主

我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家 十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW 谢谢了!!!!

我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家
十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW
谢谢了!!!!
免费打赏
zhq_1990
2013年12月09日 09:36:26
22楼
第一种算法是正确的。
回复
jiangnanxia123
2013年12月09日 10:08:54
23楼
第一种吧,具体系数选多少看看常用数据
回复
z13755443660
2013年12月09日 17:05:43
24楼

根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根据每户用电负荷为4KW的所得出的,楼主,每户定的为6KW,应该是4KWX1.5=6KW,相当于1.5个4KW用户,所以44户的需要系数推荐:0.55/1.5=0.37
回复
z13755443660
2013年12月09日 17:06:13
25楼

根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根据每户用电负荷为4KW的所得出的,楼主,每户定的为6KW,应该是4KWX1.5=6KW,相当于1.5个4KW用户,所以44户的需要系数推荐:0.55/1.5=0.37
回复
linyong64
2013年12月11日 10:45:22
27楼
全国民用建筑工程设计技术措施.电气 一看
回复
sunrui_007
2013年12月13日 10:07:33
28楼
lzhaicxy 发表于 2013-12-6 08:43 根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根 …这个不要误导人啊,哪有你这么算的,措施里的4KW那是多少年前的事了,现在家用电器填了多少,很多省份都有自己的住宅用电标准的。现在100来平用4KW,夏天晚上做饭时间肯定爆了。。
回复
sunrui_007
2013年12月13日 10:21:07
29楼
就不告诉你们算的都不对,就不告诉你们这个住宅用电三相不平衡,计算电流要按补平了算。
楼主,我没看明白你的1~6一路是什么意思,是指1~6层一个12表箱作为1个回路么?7~11层的因为只有10户,三相不平衡,需要按负荷最高相计算,最后你这个总箱,单相实际带了15户,计算电流实际要按三相45户,每户6kW,也就是250kW计算。参见04DX101-1 3-16 ,K推荐值0.55,通用值0.48.如按0.55计算为250*0.55=137.5kW,计算电流为220A。
回复
jingjing2012
2013年12月13日 13:59:49
30楼
第一种算法,不过系数有点低。
回复
liuzhiting1121
2013年12月13日 19:55:47
31楼
第一种算法是正确的,第二种算法相当于算了两次需要系数。
回复
我还在
2013年12月15日 13:34:17
32楼

理解深刻!
回复