我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家 十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW 谢谢了!!!!
我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家
十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW
谢谢了!!!!
33楼
取第一种算法,计算负荷是由设备功率X需要系数得出的,系数值取的偏小
回复
34楼
进来学习学习
回复
35楼
谁来个总结性发言
回复
36楼
学习了,其实我觉得6KW折算4KW的说法也不是 空穴来风,原来规范的系数取值确实是按4kw作为标准的,期待高人总结发言:)
回复
37楼
一般现在都是按每户8KW来算的。
回复
38楼
我觉得你做的不对啊,图纸怎么能让你这么做啊????你那样做进这一单元的总电怎么办啊 ??我觉得应该是这样的,电应该这样分配:1——4层接电源A相,5——8层接电源B相,9——11层接电源C相,然后所有的楼梯照明和安全应急灯,还有进这一单元的总弱电(光纤,电视线等需要用电的)接在C相,然后零线全都归总进线零线端子。这样的话你的三相分配才合理啊。进线电缆才好选择,比如选择4*50的铝芯电缆。
你如果那样做的话,其中有一相负载肯定大了,电缆选的比你计算出来的还要大一号才行。
回复