水电预埋漏埋应急方案,,事前预防,事中处理,事后预防,详细一点可好?大家帮帮忙!套管,线管,
水电预埋漏埋应急方案,,事前预防,事中处理,事后预防,详细一点可好?大家帮帮忙!套管,线管,
2楼
事前预防,即:在线管施工结束后,施工员应接图纸逐一核对,全部为按图施工后,再进入下一工序施工。事中处理,事后预防,:当发现漏埋时,可采用设置明管。
回复
3楼
监理要的方案,,要具体的方案,没有做过请大家帮帮忙
回复
4楼
给个具体方案吧!谢谢!一定加奖,大家帮帮忙
回复
5楼
事前预防:仔细审图,按图定量制作给排水套管,这样可以有效防止套管漏埋,埋设完毕后,施工员应按图、按轴线逐一核对。
事中处理:若有给排水楼面套管漏埋可用水钻开孔,开孔器应比管道尺寸大2级,例如图上管道100的,应选用150的开孔器。梁内给水套管漏埋,应在梁中间部位开孔(梁中间是指梁高),因为中间部位剪应力最小,梁内漏埋排水套管则比较麻烦,涉及到排水坡度,应视具体情况另定方案。电线管漏埋分2种情况,楼面漏埋,一是开槽,二是在贴面下埋管(具体应视贴面厚度而定),三若下层有吊顶,则在吊顶内敷设明管;墙内电线管漏埋,只有开槽处理,槽深度应控制好,一般线管嵌入墙内管顶距墙面应不小于1.5cm。
事后预防:主要是指,防止补埋的套管修补后有渗漏,防止墙面开槽后墙面开裂,具体措施可以询问土建。
回复
6楼
前预防:仔细审图,按图纸制定所有要预埋的防水套管的用量计划,按图定量制作给排水套管,这样可以有效防止套管漏埋,埋设完毕后,施工员应按图、按轴线逐一核对。
这个真的不知道怎么帮你。漏埋???允许吗??假如是人防工程允许漏埋吗??监理尽然要求出这样的方案??有些地方绝对不可以漏埋、也不可以堵塞、万一真的发生了、公建的空间可以做明配管、铣孔、住宅内的只能剔凿、要不然就是每层底板预埋完成必须扫管、堵塞遗漏的在本层的顶板内重新预埋引下