管道阻力计算
freekingdomjm
2004年11月22日 16:21:54
来自于中央空调
只看楼主

管道的阻力计算,有一个项目,末端是风机盘管;主机夏季为螺杆机组,冬季用汽-水换热器。共用管道,请问管道怎么计算,如果按照冬季供热计算80mm就可以了,而显然用在夏季空调上不可以的,空调的一般要求200-500之间(R),比如选择150mm,空调的R值为400多,而用于供暖则很小。选择200mm则空调为99,而供热会更小。怎么处理?还有200-500是从技术措施上看到的,不知道有没有其他的标准?

还有200-500是从技术措施上看到的,不知道有没有其他的标准?
yunflame
2004年11月23日 14:08:20
2楼
我认为200-300比较合适
回复
lyl2322
2005年10月05日 16:13:33
3楼
我现在还是菜鸟,我好象看过一本书,好象是说冷热系统分别选择循环泵,如果这样的话只要进行初投资与运行费用得分析就可以选择管径了

回复
njzxh
2005年10月07日 14:17:00
4楼
按夏季选,但水泵分开.
管径个人认为选DN200
回复
wynf3
2005年10月07日 19:44:24
5楼
看看两种情况下,各情况流速有多大,2.5m/s左右,可以帮你选择。有时后阻力不大但是流速太低,可以帮你选择。
回复

相关推荐

APP内打开