用PKPM计算板的时候,如果碰到一块板的一侧有一段是板,一段是洞的时候,是不是要把洞的那一段打上固接,不打的话感觉数据不对!求高手来探讨!

用PKPM计算板的时候,如果碰到一块板的一侧有一段是板,一段是洞的时候,是不是要把洞的那一段打上固接,不打的话感觉数据不对!求高手来探讨!
农夫三泉
2013年12月03日 22:59:12
12楼
我是新手 大家别误会
回复
klpjurendao
2013年12月03日 23:22:02
13楼
萧萧风 发表于 2013-12-3 14:51 一段是板,一段是洞,如果洞口比较大,把有板那段也点铰接,即使这样往往算出的结果也比一段固接计算结果小 …点铰的话岂不是配筋更小吗?因为这时候支座处为简支,没有弯矩,直接按照构造配筋就可以了~
回复
雨地
2013年12月03日 23:35:38
14楼
klpjurendao 发表于 2013-12-3 23:22 点铰的话岂不是配筋更小吗?因为这时候支座处为简支,没有弯矩,直接按照构造配筋就可以了~支座筋小了,底筋可大了
回复
农夫三泉
2013年12月04日 12:14:32
15楼
怎么没人来回答啊 失望。。。
回复
david__kk
2013年12月04日 13:35:23
16楼
弄个具体的图形来看看,这么说不好确定。还是要具体问题具体分析的。
回复
wshj1016
2013年12月04日 14:19:06
17楼
本身pkpm计算板就有问题,没有考虑板之间的变形协调问题,另外单纯的点固结铰接也是不符合板实际受力情况的。pkpm是按照静力手册算的,建议可以找一些弹性板设计软件计算。
回复
qjl110406a
2013年12月04日 16:25:03
18楼
帮助楼主顶一个
回复
萧萧风
2013年12月04日 16:45:50
19楼
qq1918 发表于 2013-12-3 23:35 支座筋小了,底筋可大了对多数板来说,板底筋都是构造,一边是简支或固接对板底筋影响不大,即使底筋增大一些也要比支座筋一段很大,一段完全按构造合理些。在有一边是一段简支一段固接的时候,对边的板负筋也会增大很多。
回复
霜雪寒潇
2013年12月04日 17:02:55
20楼
大家一看标题有点震住了呵呵
回复
whsss111
2013年12月05日 09:04:45
21楼
洞口比较大,把有板那段也点铰接,洞口比较小固接。