一个十年经验人员的困惑....
农夫三泉
农夫三泉 Lv.12
2013年12月03日 12:46:59
只看楼主

用PKPM计算板的时候,如果碰到一块板的一侧有一段是板,一段是洞的时候,是不是要把洞的那一段打上固接,不打的话感觉数据不对!求高手来探讨!

用PKPM计算板的时候,如果碰到一块板的一侧有一段是板,一段是洞的时候,是不是要把洞的那一段打上固接,不打的话感觉数据不对!求高手来探讨!
大漠长风
2013年12月03日 13:39:45
2楼
哥,我遇见这样情况,我都是按简支边界处理,有板那一段,我也点简支了,我才工作两年,技术不高,敬请大神回复
回复
liuyu8922
2013年12月03日 14:07:43
3楼
看你洞的面积了,小洞的话都是直接算整块板,画图的时候把洞的尺寸画上,然后该加筋的加筋,不会影响整体结构。大洞的话边界条件如你所说是固结,就像与楼梯挨着的板一个道理
回复
w1094285981
2013年12月03日 14:36:04
4楼
封边梁、暗梁、100*100截面梁,固接和铰接按实际情况,貌似你的应该是临近洞的那边设置为铰接。
回复
萧萧风
2013年12月03日 14:51:07
5楼
一段是板,一段是洞,如果洞口比较大,把有板那段也点铰接,即使这样往往算出的结果也比一段固接计算结果小。
如果洞口比较小,对板整体影响小那就把这一段也点上固接,省钢筋
回复
森林木
2013年12月03日 15:01:59
6楼
pkpm 楼板计算有诸多限制
早就应该改为有限元
回复
洛听雨
2013年12月03日 15:11:50
7楼
很好的话题,学习了。
回复
lb6211
2013年12月03日 15:28:18
8楼
pkpm楼板计算很多都不准确,特别是边界条件变化多的地方,保守方法是都点铰,然后在有板的地方加强处理。
其实个人理解一般的楼板在有梁的地方都可以作为固结,满足图集中0.6LaE水平锚固要求即可,不行了再考虑点铰,当然还得考虑梁的受扭。
回复
ricky110122
2013年12月03日 15:33:37
9楼
很好的话题,学习了。
回复
antkingg
2013年12月03日 15:45:29
10楼
建议用异形板复核计算
支座条件明显出现了变化
回复
土豆粘卷子
2013年12月03日 15:47:03
11楼
大家多讨论,学习了
回复

相关推荐