给水入户管的0.35mpa和用水点0.20mpa的疑问
逸群之才
2013年12月02日 15:41:53
只看楼主

建规3.3.5 静水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;建规3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa住宅规范8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35mpa节水规范4.1.3各用水点处供水压力不大于0.20MPA我感觉只要满足静水压0.45mpa分区,然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力,0.35mpa的压力自然就可以满足,那么这里对0.35MPA的规定的意义是什么?

建规3.3.5 静水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
建规3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa
住宅规范8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35mpa
节水规范4.1.3各用水点处供水压力不大于0.20MPA


我感觉只要满足静水压0.45mpa分区,然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力,0.35mpa的压力自然就可以满足,那么这里对0.35MPA的规定的意义是什么?
免费打赏
安穆明weibo
2015年10月01日 21:29:30
12楼
我个人认为,对于用水频繁的建筑应当以0.35Mpa作为分区的根据,对于用水频率低的建筑可以采用0.45Mpa作为分区的根据。
回复
泡泡大侠
2015年10月26日 16:07:37
13楼
0.2MPa是节水要求,控制超压出流,节能要求应该是合理设置供水分区,充分利用市政自来水压力等
回复
a0013721
2016年06月22日 21:49:38
14楼
真没有注意。 对照节能规范和条文看了,是这样的。
回复
飞机都去哪了
2016年06月23日 09:32:44
15楼
0.45MPa是分区水压要求。0.35MPa是入户管水压要求。0.20MPa是节能要求。同意这个说法
回复
qq_1466647877760
2016年06月23日 10:17:14
16楼
学习一下,嘿嘿
回复
lichangan1000
2016年06月23日 13:44:43
17楼
分区是为节能,0.2MPa,是节水。
回复
lichangan1000
2016年06月23日 13:46:32
18楼
把0.6 0.45 0.35 0.2MPa高清楚,就是大师了。
回复
qq_1426936221328
2016年06月24日 11:31:55
19楼
学习了,谢谢
回复
勇敢的心
2016年06月24日 17:03:54
20楼
谢谢楼主的资料
回复
学习使人进步
2016年06月24日 17:54:17
21楼
按照0.2mpa分区 尽量减少减压阀
回复