建规3.3.5 静水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;建规3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa住宅规范8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35mpa节水规范4.1.3各用水点处供水压力不大于0.20MPA我感觉只要满足静水压0.45mpa分区,然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力,0.35mpa的压力自然就可以满足,那么这里对0.35MPA的规定的意义是什么?
建规3.3.5 静水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
建规3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa
住宅规范8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35mpa
节水规范4.1.3各用水点处供水压力不大于0.20MPA
我感觉只要满足静水压0.45mpa分区,然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力,0.35mpa的压力自然就可以满足,那么这里对0.35MPA的规定的意义是什么?
12楼
我个人认为,对于用水频繁的建筑应当以0.35Mpa作为分区的根据,对于用水频率低的建筑可以采用0.45Mpa作为分区的根据。
回复
13楼
0.2MPa是节水要求,控制超压出流,节能要求应该是合理设置供水分区,充分利用市政自来水压力等
回复
14楼
真没有注意。
对照节能规范和条文看了,是这样的。
回复
15楼
0.45MPa是分区水压要求。0.35MPa是入户管水压要求。0.20MPa是节能要求。同意这个说法
回复
16楼
学习一下,嘿嘿
回复
17楼
分区是为节能,0.2MPa,是节水。
回复
18楼
把0.6 0.45 0.35 0.2MPa高清楚,就是大师了。
回复
19楼
学习了,谢谢
回复
20楼
谢谢楼主的资料
回复
21楼
按照0.2mpa分区 尽量减少减压阀
回复