建规3.3.5 静水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;建规3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa住宅规范8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35mpa节水规范4.1.3各用水点处供水压力不大于0.20MPA我感觉只要满足静水压0.45mpa分区,然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力,0.35mpa的压力自然就可以满足,那么这里对0.35MPA的规定的意义是什么?

建规3.3.5 静水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
建规3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35mpa
住宅规范8.2.2入户管的供水压力不应大于0.35mpa
节水规范4.1.3各用水点处供水压力不大于0.20MPA


我感觉只要满足静水压0.45mpa分区,然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力,0.35mpa的压力自然就可以满足,那么这里对0.35MPA的规定的意义是什么?
免费打赏
小沈
2013年12月02日 17:08:09
2楼
对多层建筑没有设减压阀的市政管压力较大的地区~
回复
wanghaoyu1220
2013年12月03日 14:27:57
3楼
《建规》的条文应该没有考虑节水规范的吧
回复
刑天将军
2013年12月03日 23:39:19
4楼
我对这方面不太熟,学习了,请高人详解
回复
马戈
2013年12月04日 19:50:48
5楼

我对这方面不太熟,学习了,请高人详解
回复
在水一方oo
2013年12月04日 20:31:42
6楼
“然后每个卫生间设减压阀保证0.20mpa的供水压力”:o每个卫生间都设减压阀,不要太浪费...
回复
star20045497
2013年12月08日 23:21:10
7楼
关注学习中
回复
wanghaoyu1220
2013年12月19日 14:16:14
8楼
两个规范,节水规范后出的,提出0.2是节能的要求
回复
fengzhixiao010
2013年12月19日 14:51:21
9楼
如果那样,减压阀的数量。。。。
回复
举人1968
2013年12月19日 15:49:42
10楼
0.45MPa是分区水压要求。0.35MPa是入户管水压要求。0.20MPa是节能要求。
回复
黑暗酒窝
2015年10月01日 15:29:04
11楼
0.45MPa是分区水压要求。0.35MPa是入户管水压要求。0.20MPa是节能要求。