建筑给水中的止回阀和倒流防止器
笑红尘续往事
2024年05月13日 17:22:35
只看楼主

来源:老妖精给排水

|

作者:助你上岸的

一、区分止回阀和倒流防止器 1、止回阀:


一、区分止回阀和倒流防止器


1、止回阀:


可阻止管道中水的反向流动。(止回阀无防倒流污染功能,故不属于防回流设施)

 


2、倒流防止器:


防止水反向流动,又防倒流污染。

 



二、设置部位


1、倒流防止器


《通用规范》3.2.9(3.3.7已废止) :生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:


1.从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上;


2.从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上; (若小区引入管已设倒流防止器,对于从小区内管网直接抽水的加压设备,其进水管无需再设倒流防止器)


3.利用城镇给水管网水压直接供水且小区引入管无防倒流设施时,向热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上; (不包括<200L的家用电热水器)


4.从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防用水管道 (不含接驳室外消火栓的给水短支管) 时,在消防用水管道的起端; (一般室外消火栓设置在室外给水管道周边,因此可以基本默认室外消火栓与室外给水管道的连接管,指的就是室外消火栓的给水短支管,从而可以不用设倒流防止器)


5.从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)(参3.3.15只有小区的生活贮水池可以与消防水池合用)中抽水的消防水泵出水管上。


条文说明 :本条是对生活饮用水的用水管道和设备设置倒流防止器的规定。为避免城镇生活饮用水受到回流污染,要求在小区或单体建筑的环状室外给水管与不同室外给水干管管段连接的两路及两路以上的引入管上、从室外给水管(以正文叙述为准,指市政给水管)直接抽水的水泵吸水管,连接锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压或密闭容器的进水管上,必须设置倒流防止器。

为使生活饮用水不被消防系统用水污染,小区或单体建筑的给水管连接消防用水管道的起端及从生活饮用水与消防用水合用的贮水池(箱)抽水的消防泵吸水管出水管上(参3.3.8(已废止)条文说明:倒流防止器阻力较大,水泵吸程有限,故倒流防止器可装在水泵的出水管上),也必须设置倒流防止器以保证生活饮用水水质。

     


《通用规范》3.2.10(3.3.9已废止):生活饮用水管道供水至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置防止回流设施:


1.接贮存池(罐)、装置、设备等设施的连接管上;


2.化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实验室除按本条第1款设置外,还应在(防护区)引入管上设置有空气间隙的水箱,设置位置应在防护区外。 (区域场所与设备节点双重防护)


条文说明 :本条是对生活饮用水管道与有害有毒污染场所和设备连接的防回流污染规定。当生活饮用水管道系统接至贮存池(罐)、装置及设备时,其连接管上必须设置倒流防止器。对于有害有毒场所,要求双重设防,为防止防护区内、外及内部交叉污染,除了设置倒流防止器外,还必须在防护区外设置隔断水箱,隔断水箱的进水管出水口应确保有符合规定的空气间隙。

     


2、止回阀设置场合


3.5.6:给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:


1.直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上; (枝状)


2.密闭的水加热器或用水设备的进水管上; (枝状:倒流防止器;环状:止回阀)


3.每台水泵出水管上; (消防水泵:止回阀)


条文说明 :止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。

1.本款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上。

2.本款明确密闭的水加热器或用水设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本标准第3.3.7条已设置倒流防止器,不需再设止回阀)。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时,应设置止回阀。

(对于局部热水供应系统而言,①≤200L、②无热水循环,同时满足2个条件则无需设止回阀;当然,若水加热器或用水设备进水管上设有倒流防止器,也无需设止回阀)


3、倒流防止器和止回阀设置部位总结


 



三、其他要求


3.5.7:止回阀选型应根据止回阀安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤等因素确定。并应符合下列规定:


1.阀前水压小时,宜选用阻力低的球式和梭式止回阀;


2.关闭后密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的软密封止回阀;


3.要求削弱关闭水锤时,宜选用弹簧复位的速闭止回阀或后阶段有缓闭功能的止回阀;


4.止回阀安装方向和位置,应能保证阀瓣在重力或弹簧力作用下自行关闭;


5.管网最小压力或水箱最低水位应满足开启止回阀压力,可选用旋启式止回阀等开启压力 低的止回阀。


条文说明 :关闭状态密封性好的,开启压力就大,反之就小(优点不可兼得)。

开启压力一般大于开启后水流正常流动时的局部水头损失。

速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,速闭止回阀用于200mm以下口径;缓闭止回阀包括多功能水泵控制阀、消水锤止回阀等,为具有两阶段关闭功能的止回阀。

一般来说卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀及多功能阀只能安装在水平管上,立式升降 式止回阀不能安装在水平管上,其他的止回阀均可安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而下的立管,不应安装止回阀,因其阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用。管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀。旋启式止回阀静水压大于或等于0.5m时可开启。