多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月02日 13:56:49
只看楼主

现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。” 很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。 半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html


现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。



很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。



半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html交流电气装置的接地设计规范也开始要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地



一个月前,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.html中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。








由于我发现基本没有任何一家设计院开始执行以上设计规范和国标,且实际安装过程中还有不同做法,可谓设计不与时俱进,实际安装五花八门。特此发起投票,并写了以上说明,希望了解各地的做法,及对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家积极投票、踊跃发言! 








补充内容 (2013-12-5 10:42): 请大家根据各地的实际设计、安装情况进行投票! 



补充内容 (2013-12-12 17:07):注意:各选项中所提到的各低压进线柜是变配电室内部、从变压器低压负载侧直接引出而进入的那个低压进线柜,不是指从变配电室引出后进入用户建筑物后的那个低压进线柜!



  补充内容 (2013-12-21 00:31):选题只针对多电源系统!!!

免费打赏
我爱拼搏
2013年12月02日 14:06:28
2楼
对于具有多电源的 TN 系统和对用电设备采用单独的PE 和N 的多电源TN‐C‐S 系
统,应符合下列要求:
1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接;
2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连
接;
3)电源中性点间相互连接的导体与PE 之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内;
4)对装置的PE 可另外增设接地;
5)PE 的标志,应符合现行国家标准《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字
标识》GB 7947 的有关规定;
6)系统的任何扩展,应确保防护措施的正常功能不受影响。
《交流电气装置接地设计规范》GB50065-2011;7 低压系统接地型式、架空线路的接地、电气装置的接地电阻和保护总等
电位联结系统
回复
我爱喝绿茶
2013年12月02日 14:44:06
3楼
默默关注中,其实楼主你帖子里说的规范我都知道,不过我所在的单位小,做不了变配电室。看着同行可以做变配电室,相当的羡慕。
回复
ljphb
2013年12月02日 14:58:59
4楼
还没注意这些,呵呵。好的
回复
muyuyao
2013年12月02日 15:17:41
5楼
《交流电气装置接地设计规范》GB50065-2011的第7 部分“低压系统接地型式、架空线路的接地、电气装置的接地电阻和保护总等电位联结系统”的部分内容:
2、对于具有多电源的TN 系统,应避免工作电流流过不期望的路径。
对用电设备采用单独的PE 和N 的多电源TN‐C‐S 系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:
2013年12月02日 15:20:52
6楼
因为原帖不能修改,在此说明一点:

请大家根据各地的实际设计、安装情况进行投票!
回复
rk5707
2013年12月02日 16:25:36
7楼
我选择3
诚实交代。。。至少现在是这么做的!:L:L:L:L:L
以后改!!:lol:lol:lol
回复
rk5707
2013年12月02日 16:33:43
8楼
GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

回复
rk5707
2013年12月02日 16:41:58
9楼
低压电气装置的设计安装与校验 (第三版) 王厚余
P17


回复
rk5707
2013年12月02日 16:56:37
10楼
这里好像又回到 PEN能不能重复接地的问题了好像!!;P;P;P;P;P;P
回复
rk5707
2013年12月02日 17:00:39
11楼
回复