大家讨论下,消防水泵到底能能设置在消防水池的上面?
anjixf
anjixf Lv.3
2013年11月30日 17:06:29
只看楼主

根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???

根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???
免费打赏
圣火2016
2016年09月22日 17:10:50
22楼
20年以前很多,只要无法达到自吸,在吸水管上设一个负压罐就可。
回复
王农勤
2016年09月28日 21:52:37
23楼
不错的方法,谢谢。
回复
最终还错过
2016年09月29日 11:11:56
24楼
消防水泵要求要满足自灌式吸水
回复
爱吃土豆丝呀
2016年09月29日 14:47:53
25楼
可以的,消防水泵在消防水池上面时要采用轴流泵,见GB 50974-2014第5.1.9条
回复
lyz230103
2016年09月30日 13:01:35
26楼
按水规5.1.9可以选轴流深井泵
回复
小小蝌蚪
2016年09月30日 14:53:12
27楼

学习了,谢谢分享。
回复
ljz119
2016年10月05日 23:30:42
28楼
可参照《消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014》5.1.9条,选轴流深井泵可以的。