大家讨论下,消防水泵到底能能设置在消防水池的上面?
anjixf
anjixf Lv.3
2013年11月30日 17:06:29
只看楼主

根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???

根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???
免费打赏
y1y108
2013年12月06日 00:09:06
12楼
需要加装自动引水装置
回复
dongxueeryuexue
2014年01月24日 10:04:40
13楼
哈哈到现在为止还没有安装过,有谁做过发一些照片我们也好好学习一下。
回复
chinalionn
2014年02月25日 09:21:18
14楼
遇到的都是自灌式
回复
faychonger
2014年02月25日 09:38:09
15楼
许多年以前的规范是没有这么严格的,呵呵,不过话说回来了,现在就得按现行规范走,而且现在的规范也确实更加安全可靠,实在不成只能找消防队协商~
回复
jinshengxiaofang
2014年03月18日 10:24:36
16楼
遇到过,在消防泵前端设置引水罐
回复
xiaogongr
2014年03月18日 13:37:10
17楼
我就做过自吸式水泵的情况
回复
xiaogongr
2014年03月18日 13:37:34
18楼
不过不是在北京,是在外地
回复
pangjiang27
2014年03月19日 08:45:48
19楼
可以。很少。 我见过这样的项目。
1、有一种长轴消防泵,满足要求。曾经有一家湖南的厂家给我记过样本
2、保证吸水管始终充满水,用水罐+底阀或是其他方法保证。但是现在很少这样做了
3、自灌式吸水可以不满足全程自灌,初始启泵自灌就行了,即消防水池水位比水泵吸水口高1m以上。水池局部提高知道哇
当然以上都需要建审通过才行,最好提前沟通下。
回复
一直在路上11
2016年09月22日 10:50:47
20楼
同步排吸消防泵不但可以直接放在水池的正上方,还可以直接放在水池的侧上方。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。
回复
一直在路上11
2016年09月22日 10:52:44
21楼
王农勤 发表于 2013-12-1 21:05 现在,一般采用专用消防泵,消防水泵一般在水下嘛!同步排吸消防泵不但可以直接放在水池的正上方,还可以直接放在水池的侧上方。