环温10度 和0度; R22 制冷机组的排气压力 是 8bar 和 5bar 正常吗? 吸气压力 都是 1bar 拉库温到-10度
环温10度 和0度; R22 制冷机组的排气压力 是 8bar 和 5bar 正常吗? 吸气压力 都是 1bar 拉库温到-10度
2楼
风冷冷凝器对冷凝压力(排气压力)有直接的影响。
环温10度,冷凝温度比环温高8度~15度左右,即为18度~25度左右,对应的R22的压力为861~1045KPa绝压=7.61~9.45kg/cm2表压。
环温0度,冷凝温度比环温高8~15度左右,即为8~15度,对应的R22压力约为642~790KPa绝压=5.42~6.90kg/cm2表压。
回复
3楼
对于依靠压差供液的系统来说这样的冷凝温度确实很难继续降温(有液泵得另当别论),
回复
4楼
其实这也是设备系统设计的一个缺陷;假如把系统设计成不受环境温度限制的情况下;那么;就不会有高压过低的情况啦
回复
5楼
这么说是正常的
回复
6楼
风冷冷凝器 温度低了 系统如何调整? 比如 避免机器开机时间太短 (因为出现过 油压保护的·情况;20P带油泵)
回复
7楼
qdqld 发表于 2013-11-29 16:36 这么说是正常的只有那么低的环温,怎么勉强得了呢?降低风速和风量虽能提高高压压力,重温和查阅了相关书籍资料,还没发现人为提高冷凝压力对制冷产生的益处,只有冷凝压力高于正常值带来的各种危害。
回复
9楼
本帖最后由 sz26088761 于 2013-11-29 22:40 编辑 荣昌制冷 发表于 2013-11-29 18:25 只有那么低的环温,怎么勉强得了呢?降低风速和风量虽能提高高压压力,重温和查阅了相关书籍资料,还没发 …不是的,丹佛斯是有这种产品卖的(KVR+NRD冷凝压力调节器)。 对于所有依靠压差供液的系统来说,维持一个合适的冷凝压力是必须的(不同的工质有不同的范围)。很多要求较高的设备都有一个压力自动调节结构。连美的空调有些系列都有变风量来调节冷凝压力了。
回复