请各路管理人员看看本项目的砌体质量怎么样?
leesuccess
leesuccess Lv.3
2013年11月27日 19:54:35
来自于建筑施工
只看楼主

一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导。上图:1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?23:此处混砌可行?

一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导上图:
1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?
20131129_104739_000.jpg

20131129_104739_001.jpg


2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?
20131129_104739_002.jpg

20131129_104739_003.jpg

20131129_104739_004.jpg

20131129_104739_005.jpg


2
3:此处混砌可行?

20131129_104739_006.jpg


2013年12月01日 22:54:42
56楼
不知道这是有依据还是大家的经验之谈?
回复
土木结构
2013年12月01日 23:52:41
57楼
还有这种做法
回复
chingyguan
2013年12月02日 08:36:30
58楼
1、门洞口三处小砖(图上的红砖处)是为了提供门框的安装点,门的安装可能采用膨胀螺栓或射钉,安装在加气块材上很容易就裂开,这也是有规范要求的。
2、第五张照片顶砖不能这样翻面来斜顶,而且根本没顶到梁底和加气块,这样斜顶太浪费砂浆了。
3、灰缝不饱满,而且没有勾缝。
回复
结构小许
2013年12月02日 09:12:10
59楼
持续学习中
回复
zhoumaoqiang
2013年12月02日 10:27:11
60楼
施工质量不咋的
回复
走夜路的结构
2013年12月02日 10:38:36
61楼
现在基本上都是瞎弄 怎么省钱怎么来 第一个图是固定门用的 关系不大
回复
黑毛衣free
2013年12月02日 10:43:01
62楼
比我见过的要好多咯~
回复
tumuxueqin
2013年12月02日 11:37:06
63楼
门框这些好像都没有处理好,另外施工技术规范里边的应该对斜砌有说明
回复
li556671
2013年12月02日 12:43:01
64楼
有些灰缝不饱满!学习了!
回复
lhy0108
2013年12月02日 13:06:21
65楼
垃圾工程,填充墙端部没有约束端,红砖现在城市不允许用了,第一、第二张图上的墙还不敲掉???灰缝一塌糊涂
回复