请问各位DN400给水管道选用排气阀可以选择单口排气阀吗?还有就是多少管径就不适合用单口排气阀了?
请问各位DN400给水管道选用排气阀可以选择单口排气阀吗?
还有就是多少管径就不适合用单口排气阀了?
2楼
一般在设计中,小于DN350的管道选用单口排气阀,大于DN400管道宜选用双口排气阀。
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-11-28 08:59 一般在设计中,小于DN350的管道选用单口排气阀,大于DN400管道宜选用双口排气阀。谢谢,这是不是还跟多长距离设置排气阀有关系呢
回复
4楼
可参见(红本)给水排水设计手册第3册《城镇给水》第二版/第57页/表2-18(略)
1、DN400mm给水管道可选用双口DN50mm排气阀。
2、DN400mm管径就不适合用单口排气阀。
楠溪江鱼:不是双口,是双孔(多孔),也称复合式或组合式排气阀
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2013-12-4 10:09 可参见(红本)给水排水设计手册第3册《城镇给水》第二版/第57页/表2-18(略)1、DN400mm给水管道可选用双 …谢谢啊,学习了,
回复