近些年来,随着采用集中空调系统的建筑越来越多,北方寒冷地区空气处理机换热器的防冻问题,逐渐成为广大业主和空调设计人员、制造厂家极为关心的问题。因为空气处理机换热器的冻裂故障十分常见,尤其是体现在新风机组上,这不仅会造成空调系统本身的损失,而且换热器冻裂所引起的水患也会带来间接的经济损失,换热器的冻裂故障常常发生在夜间,通常发现较迟,大量的流水往往危机附近的电梯、电缆井和下面的楼层,存在很大的隐患。为了避免故障的发生,大家多提宝贵意见,期待大家的回复,
1.临时管线未经冲洗即对新风机组供水
有的企业为了赶工期经常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。
2.自控阀门指示的阀位有误
有时新风机组自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。这是因为安装误操作使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至0℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。
3.新风机组冬季停用时表冷器中有存水
有时位于地下室的新风机组停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于新风机组表冷器内有存水造成的,在新风机组的供回水立管的最高点增设DN15放气管,在新风机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在新风机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。
4.新风机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控
新风空调机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。冬季严寒天气,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将新风机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时新风机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。
上述四起新风机组换热器冻裂故障都是操作人员在施工、调试、运行过程中的疏忽引起的,在冬天即将来临之际,提醒大家,在进行新风机组相关操作时候,一定要注意细节检查和使用,必要时可以采用风机、电加热器、值班风机等设施以防止新风机组加热器冻裂,保证新风机组安全运行。
回复
23楼
这其实就是工程设计不完全的问题。在北方环境条件下,不论是主机部分、水管路部分、末端部分均应在设计之初考虑防冻问题(尤其是节假日)。简单的办法是在电气控制上增设最低温度限制,防冻功能起作用时末端电动水阀打开与循环水泵联动工作维持循环水温度,当然循环水箱的温度也要有最低温度维持功能。
回复
24楼
bithbi 发表于 2013-12-3 19:56 冬季还需要冷水降温吗?不需要的话可以排空盘管中的水,关闭阀门。如果一定要循环来控制温度的话,可以考虑 …新风预热,加乙二醇还得加板换
回复
25楼
我们现在做的时间在严寒、寒冷地区一般组合式空调机组置于空调机房内,空调机房均设采暖设备如散热器。保证机房内温度高于5℃。然后新风井道设保温,机组新风口位置加保温密闭阀与机组风机联动,密闭阀开启于关闭根据盘管上的温控装置确定,当机组内盘管温度低于5℃时,机组于密闭阀门关闭,防止冻坏。换热机房设计是一般设计一台基载水泵,当系统无热负荷需求时,基载水泵仍然运行防止水管冻坏。
回复
27楼
增加成本或运行费用,要舍得花钱就行!
回复
28楼
如主要是新风机组冻结,可考虑应用防冻型(保温)的,利用水的热量或电辅(停用时)将新风机组腔内维持一定温度以上。
回复
29楼
不都是用自垂百叶+电加热来解决的吗?实在不行晚上强制循环水。
回复
30楼
在新风阀门关闭严密的前提下,在楼控软件可以设定一个新风机停机后水阀的最小开度,保证一定的水流防冻。有条件可以配合变频水泵保证水流,如水温过低可考虑夜间适当加热。
回复
31楼
这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
回复
32楼
这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
回复