近些年来,随着采用集中空调系统的建筑越来越多,北方寒冷地区空气处理机换热器的防冻问题,逐渐成为广大业主和空调设计人员、制造厂家极为关心的问题。因为空气处理机换热器的冻裂故障十分常见,尤其是体现在新风机组上,这不仅会造成空调系统本身的损失,而且换热器冻裂所引起的水患也会带来间接的经济损失,换热器的冻裂故障常常发生在夜间,通常发现较迟,大量的流水往往危机附近的电梯、电缆井和下面的楼层,存在很大的隐患。为了避免故障的发生,大家多提宝贵意见,期待大家的回复,
鸭江绿水 发表于 2013-11-29 09:14 我们采用在表冷器进出口加装短路循环水泵,当阀门关死后,循环水泵工作,强制水循环防冻。水循环只是冻的慢而已 谁说能防冻
回复
13楼
关于北方防冻,具体的方法,按装一个我们的防冻器就可以解决了,:)
回复
14楼
关于北方防冻,具体的方法,按装一个我们的防冻器就可以解决了,:)
回复
15楼
tc430zhang 发表于 2013-12-2 10:21 水循环只是冻的慢而已 谁说能防冻我指的是,当温度达到设定值,阀门关闭时,循环泵启动循环防冻。温度低于设定值,阀门打开,热水继续流动。如果冬季全停机,循环泵启动,也可以起到防冻作用。
回复
16楼
很好 学习了
回复
17楼
henhao xuexi le
回复
18楼
鸭江绿水 发表于 2013-12-2 13:04 我指的是,当温度达到设定值,阀门关闭时,循环泵启动循环防冻。温度低于设定值,阀门打开,热水继续流动 …PLC控制吗?
回复
19楼
对,软件控制
回复
20楼
冬季还需要冷水降温吗?不需要的话可以排空盘管中的水,关闭阀门。如果一定要循环来控制温度的话,可以考虑加乙二醇,(乙二醇冰点-60摄氏度),如果是封闭系统花不了多少钱的
回复
21楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol