消防风机和风机配电控制箱的最远距离要要求吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2013年11月27日 13:10:37
只看楼主

消防风机和风机配电控制箱的最远距离要要求吗?因控制箱因装饰效果,需要移动到距离风机大概20多米的地方,可以吗?规范有明确要求吗?谢谢!

消防风机和风机配电控制箱的最远距离要要求吗?因控制箱因装饰效果,需要移动到距离风机大概20多米的地方,可以吗?规范有明确要求吗?谢谢!
免费打赏
nanjingfenyuanshi
2015年06月25日 15:06:51
12楼
规范只要求双电源切换装置在“末端”;并没有讲这个“末端”与被控电机的距离。
回复
dianqi090101
2015年06月25日 17:32:55
13楼
这个可以啊,没问题,比如屋面风机很多都超过20米了,但是最好设远程控制按钮。
回复
fangqiuhai
2015年06月26日 10:39:14
14楼
有些商业场所根本连按钮都没得放,风机做吊顶里面,这种情况控制箱放防火分区内的电井内,距离大约50米,现场不再增加就地按钮,审图也没有提出意见。
回复
jianzhudianqic
2016年01月10日 04:29:44
15楼
要设置就地控制按钮