消防风机和风机配电控制箱的最远距离要要求吗?因控制箱因装饰效果,需要移动到距离风机大概20多米的地方,可以吗?规范有明确要求吗?谢谢!
消防风机和风机配电控制箱的最远距离要要求吗?因控制箱因装饰效果,需要移动到距离风机大概20多米的地方,可以吗?规范有明确要求吗?谢谢!
2楼
规范好像没有距离的要求
回复
3楼
那就是可以移动到距离风机比较远的地方了吧?
回复
4楼
风机与控制箱如果不在一个空间内,需要做现场控制按钮就行了吧
回复
5楼
同意楼上几位说法。
回复
6楼
hnukwei 发表于 2013-11-28 09:58 风机与控制箱如果不在一个空间内,需要做现场控制按钮就行了吧我们这边也是这样的做法
回复
7楼
设置风机就地控制按钮。。。
回复
8楼
学习一下。风机做过不少次,没这么远的。一般不都是就地按钮控制吗?
回复
9楼
我最远做过180米外,规范没有距离要求,要注意的是电压降可能超标。
回复
10楼
要设置就地控制按钮
回复
11楼
这个也就是就近的定义是什么。。。