逆天施工:柱子钢筋弯了后,用乙炔调直,该怎么处理?
senlin654321
2013年11月26日 22:42:21
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑 大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层,地上23层,抗震设防烈度为6级。 抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。 此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。

本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑

大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层 ,地上23层, 抗震设防烈度为 6级。
抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。

224110uv6nxv6jv62vh2rr.jpg
此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。

224154fgidezses0izkeby.jpg
柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。


224110uv6nxv6jv62vh2rr.jpg


224154fgidezses0izkeby.jpg

免费打赏
qianmin001
2013年12月22日 12:28:53
22楼
截一段送到检测中心检测钢筋抗拉强度
回复
htw2881281
2013年12月23日 12:58:13
23楼
不可取这建筑抗震不低砼都C50了 钢筋搞成这样胡闹啊
回复
senlin654321
2013年12月24日 12:30:56
24楼
htw2881281 发表于 2013-12-23 12:58 不可取这建筑抗震不低砼都C50了 钢筋搞成这样胡闹啊这情况的柱子不是一个两个,而是一大片。
回复
senlin654321
2014年01月13日 22:49:26
25楼
好像反应不是很大吗
回复
木欣泉流
2014年01月14日 08:21:22
26楼
要冷调吧,这样钢筋力学性能受影响的,建议调整部位再加筋绑扎
回复
legend963
2014年01月14日 09:41:27
27楼
钢筋的韧性降低了,影响结构安全
回复
20131121
2014年01月19日 10:20:04
28楼
这   。。。。。。。。钢筋的力学性能  应该都发生改变了吧  、、、、、、。
回复
diabloboy521
2014年01月19日 14:17:02
29楼
烤过之后,钢筋的作用完蛋了,这个质量问题很严重的!
小位移用钢管弯一下,大位移就植筋,乙炔烤是不允许的!
回复
vincentcool1988
2014年02月21日 09:24:01
30楼
钢筋变的脆了 容易在焊的地方折断
回复
zxx1973
2014年02月22日 10:28:44
31楼
好像有规范采用乙炔调直只能用一次,钢筋强度肯定受影响!