本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑 大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层,地上23层,抗震设防烈度为6级。 抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。 此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。
本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑
大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层
,地上23层,
抗震设防烈度为
6级。
抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。
此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。
柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。
32楼
钢筋经过高温的软化,钢筋组成元素排列会发生改变,软化调直不可取。
人工尽力调直、在用其他辅助力量给予支撑。
回复
33楼
砼支撑梁的破拆太野蛮施工了。这种部位可以考虑一下切割,或人工清理。当然单价比较高,但是一分钱一分货。
回复
34楼
来看看 好东西 学习了 加油
回复
35楼
主筋没有32吧,胡闹!
回复
36楼
怎么这么做呢 这样钢筋的力学性能就达不到了 其实调直的方法很多么 你这样做 这个结构安全就出问题了
回复
37楼
听天由命吧,房子已经造到六七层了。
回复
38楼
一般加大截面,没办法!
回复
39楼
建议植筋处理以防止因钢筋影响结构安全
回复
40楼
钢筋经过高温加热后,性能就改变了
回复
41楼
design1253 发表于 2013-11-28 09:11 受力会有影响。钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应加热钢筋。调直的话可以用钢管、、、、有道理,现场管理没搞好,钢筋怎么会弄这么弯?
回复