逆天施工:柱子钢筋弯了后,用乙炔调直,该怎么处理?
senlin654321
2013年11月26日 22:42:21
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑 大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层,地上23层,抗震设防烈度为6级。 抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。 此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。

本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑

大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层 ,地上23层, 抗震设防烈度为 6级。
抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。

224110uv6nxv6jv62vh2rr.jpg
此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。

224154fgidezses0izkeby.jpg
柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。


224110uv6nxv6jv62vh2rr.jpg


224154fgidezses0izkeby.jpg

免费打赏
shabikk
2014年02月23日 15:59:10
32楼
钢筋经过高温的软化,钢筋组成元素排列会发生改变,软化调直不可取。
人工尽力调直、在用其他辅助力量给予支撑。
回复
c1602
2014年02月23日 22:24:55
33楼
砼支撑梁的破拆太野蛮施工了。这种部位可以考虑一下切割,或人工清理。当然单价比较高,但是一分钱一分货。
回复
tuwdc
2014年02月24日 16:24:07
34楼

来看看 好东西 学习了 加油
回复
富强168
2014年02月27日 08:45:00
35楼
主筋没有32吧,胡闹!
回复
断片的人生
2014年02月27日 10:16:23
36楼
怎么这么做呢 这样钢筋的力学性能就达不到了 其实调直的方法很多么 你这样做 这个结构安全就出问题了
回复
senlin654321
2014年03月31日 21:56:21
37楼
听天由命吧,房子已经造到六七层了。
回复
qq_1395218651213
2014年04月07日 19:48:27
38楼
一般加大截面,没办法!
回复
修普诺斯
2014年04月09日 19:45:18
39楼
建议植筋处理以防止因钢筋影响结构安全
回复
我本平凡
2014年04月10日 09:26:29
40楼
钢筋经过高温加热后,性能就改变了
回复
wd0848
2014年04月11日 11:26:20
41楼
design1253 发表于 2013-11-28 09:11 受力会有影响。钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应加热钢筋。调直的话可以用钢管、、、、有道理,现场管理没搞好,钢筋怎么会弄这么弯?
回复

相关推荐

APP内打开