学校及医院设计时,是否考虑提高地震动峰值加速度取值的讨论
森林木
森林木 Lv.12
2013年11月26日 10:51:02
只看楼主

各位同仁,关于学校及医院设计时,是否考虑提高地震动峰值加速度取值? “5.12”地震后,建设部在08年7月30日修订了《建筑工程抗震设防分类标准》,重点设防时,按高于本地区抗震设防烈度一度加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定地震作用,而09年中国地震局《中震防发2009(49)关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》确要求学校和医院需提高地震动峰值加速度取值,来确定地震作用。本院近几年的学校和幼儿园项目并未执行地震局通知,而各地审图中心也并未提过异议,

各位同仁,关于学校及医院设计时,是否考虑提高地震动峰值加速度取值?
“5.12”地震后,建设部在08年7月30日修订了《建筑工程抗震设防分类标准》,重点设防时,按高于本地区抗震设防烈度一度加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定地震作用,而09年中国地震局《中震防发2009(49)关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》确要求学校和医院需提高地震动峰值加速度取值,来确定地震作用。本院近几年的学校和幼儿园项目并未执行地震局通知,而各地审图中心也并未提过异议,各位所在设计院或者所在地区是如何规定的,望大家讨论一下。
以下为《中震防发2009(49)关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》 :
中 国 地 震 局 文 件
中震防发〔2009〕49号
—————————————————————————
关于学校、医院等人员密集场所
建设工程抗震设防要求确定原则的通知

各省、自治区、直辖市地震局,国务院各部委和直属机构防震减灾工作管理部门,新疆生产建设兵团地震局:
修订的《中华人民共和国防震减灾法》(以下简称《防震减灾法》)将于2009年5月1日正式施行。《防震减灾法》对新建、改建、扩建一般建设工程中的学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求作出了特别规定,为保证该项法律制度的有效实施,在广泛调研和咨询论证的基础上,中国地震局依法确立了学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则。现将有关要求通知如下:
一、合理提高抗震设防要求,是保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够抗震能力的重要措施
学校、医院等人员密集场所建设工程一旦遭遇地震破坏,将会造成严重的人员伤亡;同时,在抗震救灾中,医院承担着救死扶伤的重要职责,学校可作为应急避险安置的重要场所。党中央、国务院高度重视学校等人员密集场所的地震安全,明确要求把学校建成最安全、家长最放心的地方。做好学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防是落实科学发展观、坚持以人为本的具体体现。
抗震设防要求贯穿建设工程抗震设防的全过程,直接关系建设工程抗御地震的能力,合理提高学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求,是保证建设工程具备抗御地震灾害能力的重要措施。
二、学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则
为了保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够的抗御地震灾害的能力,按照《防震减灾法》防御和减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,促进经济社会可持续发展的总体要求,综合考虑我国地震灾害背景、国家经济承受能力和要达到的安全目标等因素,参照国内外相关标准,以国家标准《中国地震动参数区划图》为基础,适当提高地震动峰值加速度取值,特征周期分区值不作调整,作为此类建设工程的抗震设防要求。
学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。

二○○九年四月二十日

免费打赏
森林木
2013年11月28日 19:21:31
22楼
stive 发表于 2013-11-27 22:59 楼主只截取该文件但还有建设部的回复文件未列出,这样会误导大家的。明天贴出来
回复
一类场地
2013年11月29日 07:51:49
23楼
我们这审图没有提这个问题,我上一个医院项目只按提高抗震设防等级,提高抗震构造措施,来处理,
回复
wanghaibao620
2013年11月29日 09:20:51
24楼
各个地方规定不一样,像天津住房部就专门下了文,内容和地震局的这个文件差不多,因此大家做学校、医院此类工程时一定要先沟通好,再做
回复
wen_512
2013年11月29日 17:04:03
25楼
院里面没提到过啊,学习了
回复
风样的感觉
2013年11月30日 16:08:29
26楼

自己坐个沙发
回复
锦瑟何年
2013年12月01日 12:05:13
27楼
我这都是直接提高抗震等级处理
回复
kkhappy1
2013年12月01日 16:01:47
28楼
第一次见这个通知,没执行也没人管
回复
设计小兵
2013年12月01日 21:15:37
29楼
我们也没考虑这个文,按新版规范执行
回复
erzhujiegou
2013年12月02日 09:38:38
30楼
新手 学习了 。。。。
回复
天使过眼云烟
2013年12月02日 09:48:51
31楼
我们这没执行地震局的文件,也是都按抗震等级提高一级执行的