各位大神,,,因剪力墙厚度只有200,框架梁与剪力墙搭接,梁水平钢筋锚固长度不足0.4LaE该怎么办???
各位大神,,,因剪力墙厚度只有200,框架梁与剪力墙搭接,梁水平钢筋锚固长度不足0.4LaE该怎么办???
12楼
tianzhu 发表于 2013-11-26 11:09 用铰接,锚固长度不必0.4LaE就算剪力墙平面外是没有刚度的,那规范也要求梁与剪力墙连接处应(还是宜……记不清了)有暗柱,而且要可靠连接,是没办法达到铰接的要求的
回复
13楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
15楼
尽量用小规格的钢筋,和审图搞好关系,让他睁一只眼闭一只眼
回复
16楼
这个基本无解,只能自认倒霉!
回复
17楼
我也这么做的,目前就是,梁的钢筋用直径为14的了,只能希望审图的高抬贵手了
回复
18楼
qinhaojun 发表于 2013-11-26 11:17 平面外与剪力墙搭接?那锚固长度基本是算不够的,不过听师傅说现在一般审图的默认16的钢筋是可以用的,如果 …可以设暗柱,然后预埋钢板焊接吗???
回复
19楼
qinhaojun 发表于 2013-11-26 12:21 就算剪力墙平面外是没有刚度的,那规范也要求梁与剪力墙连接处应(还是宜……记不清了)有暗柱,而且要可 …恩,铰接也需要满足0.4LaE的锚固要求啊!!
回复
20楼
liuyu8922 发表于 2013-11-26 11:30 高规78页,可以伸出墙外做个梁头那不是很难看啊
回复
21楼
cgc2010 发表于 2013-11-26 13:17 尽量用小规格的钢筋,和审图搞好关系,让他睁一只眼闭一只眼审图提的啊!!!蛋疼了
回复
22楼
chai2012 发表于 2013-11-26 11:48 楼上正解。要么这里加个柱子吧。加个柱子,计算结果就变了,这改大了都!!
回复