各位大神,,,因剪力墙厚度只有200,框架梁与剪力墙搭接,梁水平钢筋锚固长度不足0.4LaE该怎么办???
各位大神,,,因剪力墙厚度只有200,框架梁与剪力墙搭接,梁水平钢筋锚固长度不足0.4LaE该怎么办???
2楼
同样问题。坐等大神解答
回复
3楼
用铰接,锚固长度不必0.4LaE
回复
4楼
平面外与剪力墙搭接?那锚固长度基本是算不够的,不过听师傅说现在一般审图的默认16的钢筋是可以用的,如果实在抓得严看看14的行不(理论上扣了保护层厚度也是不够的)如果审图实在苛刻得要命,那就想办法吧,挪位置,加梁栓,加垛子。
回复
5楼
弯锚不行?、往墙里锚
回复
6楼
弯锚不行?、往墙里锚
回复
7楼
高规78页,可以伸出墙外做个梁头
回复
8楼
楼上正解。要么这里加个柱子吧。
回复
9楼
水平锚固长度和混凝土强度及钢筋直径有关,加大混凝土强度或用小直径钢筋(加数量保证钢筋面积)吧,还不行就加厚墙体或设铰接
回复
10楼
谢谢分享谢谢分享
回复
11楼
wmglshzydan 发表于 2013-11-26 11:29 弯锚不行?、往墙里锚弯锚不行,规范和图集都明确要求了是水平长度不得小于0.4LaE
回复