框梁超筋如何处理
快乐安平
快乐安平 Lv.12
2013年11月25日 09:37:35
只看楼主

** ( 31)V= 1394. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272. ** ( 30)V= -1438. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272. N-B= 47 (I= 184, J= 185) ( 1)B*H(mm)= 400* 750 Lb= 2.27 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.两柱间距离2400,框梁从300*500改到400*750依然超筋,如何处理?

** ( 31)V= 1394. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272.
** ( 30)V= -1438. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272.
N-B= 47 (I= 184, J= 185) ( 1)B*H(mm)= 400* 750
Lb= 2.27 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.

两柱间距离2400,框梁从300*500改到400*750依然超筋,如何处理?
采菇凉的蘑菇
2013年11月25日 09:43:20
2楼
发图看看 这样说不清楚
回复
gfhyongyuan
2013年11月25日 10:17:47
3楼
是不是附近的跨度太大了,把那两跨的截面都改喽,这样的梁超劲很正常了
回复
kstg3218766
2013年11月25日 10:23:42
4楼
剪力过大,把梁截面加大或者提高混凝土等级,要是还不行,只能改变结构布置
回复
zhoulongtian
2013年11月25日 10:26:38
5楼
路过。。。。。。
回复
kissperfect
2013年11月25日 11:04:35
6楼
求截图。。。
回复
56459142
2013年11月25日 11:15:18
7楼
这个要看情况分析吧,这么大的剪力应该有集中力才次梁还是有梁上柱什么的?梁不好再加高,可以考虑只加腋
回复
phoenix_sonic
2013年11月25日 11:20:15
8楼
没有图啊。。。

是不是同时担两个梁,两个梁节点太近了??
回复
songhuiaaaa
2013年11月25日 11:26:19
9楼
本帖最后由 songhuiaaaa 于 2013-11-25 11:28 编辑

把柱截面调小一点试试?还有负弯矩调幅系数取得多少?
回复
结构老卢
2013年11月25日 11:33:45
10楼
排除刚性梁以后可将此处梁截面减小,或者将此梁所在框架的其他跨梁截面减小、将此跨框架抗侧刚度减小。
回复
yd169169169
2013年11月25日 23:03:28
11楼
看了后有很大启发,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开