地下室底板呼呼的往外冒水
lupi000
lupi000 Lv.7
2013年11月21日 16:41:15
只看楼主

求助下各位同行,地下室底板呼呼的往外冒水,400厚的筏板,由于当时时间赶,选用的内防水。现在筏板浇筑完好几个月了,还没做内防水,昨天去检查的时候发现很多地方呼呼的往外冒水,之前没遇到过这样的情况,询问下各位同行如何处理?谢了~~

求助下各位同行,地下室底板呼呼的往外冒水,400厚的筏板,由于当时时间赶,选用的内防水。现在筏板浇筑完好几个月了,还没做内防水,昨天去检查的时候发现很多地方呼呼的往外冒水,之前没遇到过这样的情况,询问下各位同行如何处理?谢了~~
免费打赏
lizhijun1974
2013年11月22日 15:35:39
12楼
先采取降水,筏板上面再浇筑一遍细石防渗混凝土,主要工艺操作到位,应该还是可以补救的。
回复
liaojun1983
2013年11月22日 16:53:58
13楼
看这样子估计下面的桩也被拉开了,应该先想办法降水,检测一下,根据检测的情况再采取后续措施
回复
reagonx
2013年11月22日 17:24:28
14楼
抗浮计算很重要啊。。
回复
温故而知新
2013年11月22日 17:29:07
15楼
:handshake
回复
wangyuwan123
2013年11月22日 17:31:13
16楼
没遇到过 求解释
回复
qjl110406a
2013年11月22日 17:46:23
17楼
11楼言简意赅
回复
xiaox2000_2000
2013年11月22日 20:36:37
18楼
有那么严重呀