地下室底板呼呼的往外冒水
lupi000
lupi000 Lv.7
2013年11月21日 16:41:15
只看楼主

求助下各位同行,地下室底板呼呼的往外冒水,400厚的筏板,由于当时时间赶,选用的内防水。现在筏板浇筑完好几个月了,还没做内防水,昨天去检查的时候发现很多地方呼呼的往外冒水,之前没遇到过这样的情况,询问下各位同行如何处理?谢了~~

求助下各位同行,地下室底板呼呼的往外冒水,400厚的筏板,由于当时时间赶,选用的内防水。现在筏板浇筑完好几个月了,还没做内防水,昨天去检查的时候发现很多地方呼呼的往外冒水,之前没遇到过这样的情况,询问下各位同行如何处理?谢了~~
免费打赏
天地不言
2013年11月21日 16:51:09
2楼
地勘上,地下水埋深多少啊?±0.000以下基础部分一定要设计合理,施工措施到位。内防水就像是纸包不住火的感觉。
回复
raymond0217
2013年11月21日 16:52:50
3楼
不光是防水的问题,我这就有过一个项目就是实际水头远高于设计水头,板裂了一直冒水。
只能先降水,再加固,要把裂缝补好,再做防水。不过要先复测水头,看看原设计有没有问题。
总之很麻烦...
回复
lupi000
2013年11月21日 16:58:32
4楼
天地不言 发表于 2013-11-21 16:51 地勘上,地下水埋深多少啊?±0.000以下基础部分一定要设计合理,施工措施到位。内防水就像是纸包不住火的感 …地下水位标高绝对是高于基础底标高,不然水也不会呼呼的外冒
回复
lupi000
2013年11月21日 16:59:11
5楼
raymond0217 发表于 2013-11-21 16:52 不光是防水的问题,我这就有过一个项目就是实际水头远高于设计水头,板裂了一直冒水。只能先降水,再加固 …擦、、、看来真的麻烦了。。。
回复
高处能胜寒
2013年11月21日 18:28:47
6楼
raymond0217 发表于 2013-11-21 16:52 不光是防水的问题,我这就有过一个项目就是实际水头远高于设计水头,板裂了一直冒水。只能先降水,再加固 …有道理,先要降水。
回复
天地不言
2013年11月21日 18:33:24
7楼
lupi000 发表于 2013-11-21 16:58 地下水位标高绝对是高于基础底标高,不然水也不会呼呼的外冒现在冒水肯定得到这个结论,正如raymond0217所说的,如果是实际水头远高于设计水头(也即是地勘报告信息),那不光光是单方责任了。
回复
hyp1962
2013年11月21日 19:15:13
8楼
据说医生不治癣,建筑不堵漏。这些都是露脸的事情。
回复
zengjiancong2006
2013年11月21日 20:53:42
9楼
没有进行抗浮设计吧,问题严重呢,地板全部会被拉裂,然后就是墙柱
回复
cardina
2013年11月21日 21:46:09
10楼
先降水然后加固吧,内防水根本不管用
回复
wangxiaopeng3620
2013年11月21日 21:58:26
11楼
降水,修补 !!!