人防设计中平时和战时荷载考虑
masqqn
masqqn Lv.7
2013年11月20日 16:31:53
只看楼主

根据人防规范荷载组合是恒+人防等效荷载,不考虑活载的,但平时要求是恒+活请问大家,计算时,是不是需要分两次建模输载,即:第一种输恒+活计算一次,第二种恒+人防荷载计算一次如果在模型里直接把人防恒载输入,即恒+活+人防荷载,PKPM能不能分别考虑两种组合,因人防需乘以材料放大系数的!望大家,慷慨解囊!!!

根据人防规范荷载组合是恒+人防等效荷载,不考虑活载的,但平时要求是恒+活
请问大家,计算时,是不是需要分两次建模输载,即:第一种输恒+活计算一次,第二种恒+人防荷载计算一次
如果在模型里直接把人防恒载输入,即恒+活+人防荷载,PKPM能不能分别考虑两种组合,因人防需乘以材料放大系数的!
望大家,慷慨解囊!!!
免费打赏
masqqn
2013年11月20日 16:47:28
2楼
补充下,因地下室顶覆土较厚有1.3m,故是否需要分开计算
回复
hyp1962
2013年11月20日 21:33:35
3楼
对人防地下室而言,有人防等效荷载时是没有活载的,故不需要分开计算。
回复
唯快不破
2013年11月20日 22:34:32
4楼
:):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
wuyanowen123
2013年11月21日 08:39:44
5楼
谢谢分享 下载来学习下
回复
仲夏
2013年11月21日 08:49:01
6楼
现在已经不用分开计算了,PKPM自动会选取最不利组合
在PKPM还不能输入人防荷载的远古时代,是按照你那种方法计算的~~~
回复
li556671
2013年11月21日 09:16:49
7楼

学习了,总结的真不错
回复
masqqn
2013年11月25日 11:22:34
8楼
谢谢大家参与
已找到相关资料了,相关要求如下:
satwe软件已能够按平时和战时取不利包络取值
但板计算时需要分开计算。