在自动喷淋系统中为保证最不利点喷头出水压力和流量,在屋顶水箱间设一气压罐和水箱.水箱和水压有限制,why?
在自动喷淋系统中为保证最不利点喷头出水压力和流量,在屋顶水箱间设一气压罐和水箱.水箱和水压有限制,why?
2楼
一般要是最不利点喷头出水压力>0.05MPa,就不用设置气压罐了。
回复
3楼
0
回复
4楼
所以消防水箱的喷淋出水管管径应该经过计算而确定才行,最近看《自动喷水灭火系统设计手册》,觉得这点很重要,还和报警阀的选型有关。
回复
5楼
“一般要是最不利点喷头出水压力>0.05MPa,就不用设置气压罐了。” 这种说法好像不妥哦,新规范水压是强条
回复