在西北某场地某5层半框架结构商业,高度30m,柱跨7.5m。地勘中,第一层为10m左右湿陷性黄土,二级自重,承载力为120kpa,第二层为黄土,无湿陷性,承载力为150kpa。现在开发商自己找专家出的地基处理方案为:从地面挖至-8.5m,然后回填2m的素土垫层,压实。再做0.9m的灰土垫层压实。这个实际上是满足了规范对于乙类建筑的关于消除湿陷性的基本要求。但是规范没有规定用两种材料回填压实。请问可行吗?对提高承载力有无影响?该项目的柱底轴力最大为6000kn左右。

2013年11月18日 16:15:36
2楼
帮你顶一下吧
回复
浪荡小青年
2013年11月18日 19:06:07
3楼
帮你顶一下吧
回复
swan311
2013年11月18日 19:08:48
4楼
哈哈,没人聊,都互相顶。
回复
david__kk
2013年11月18日 20:44:21
5楼
那位大神给些经验性的解决观点。
回复
andrew403
2013年11月18日 22:49:39
6楼
我看得有些不明白 还有8.5-2.0-0.9=5.6米的差 是有地下室吗?还是为了控制剩余湿陷量必须挖到那么深?
我做过很多有湿陷性的多层 素土垫层和灰土垫层可以一起用 一般我们这边的处理方法是基础底部做0.9m的灰土垫层,下面用素土垫层。压实系数:基底下3m以内0.95,3m以下0.97
回复
swan311
2013年11月19日 12:46:37
7楼
pangwb5074 发表于 2013-11-18 22:49 我看得有些不明白 还有8.5-2.0-0.9=5.6米的差 是有地下室吗?还是为了控制剩余湿陷量必须挖到那么深?我做 …有地下室,伙计。