【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月18日 13:37:57
只看楼主

※※※※ 【每周交流会四】 ※※※※ 交流主题: 住宅卫生间照明问题? 住宅建筑电气设计规范 JGJ 242-2011要求: 9.4.4    卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。




※※※※

【每周交流会四】

※※※※








交流主题:


住宅卫生间照明问题?






住宅建筑电气设计规范 JGJ 242-2011要求:









9.4.4

   卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。





但实际设计中,遇到一些特别小的卫生间,照明很难避开1区上方区域,或者更多时候,浴霸就是直接设置在淋浴房上空的。对于规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?










被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币







的奖励!














本周




(2013-11-18~2013-11-24)



交流会现在开始
















期待大家的参与~
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!













优秀回复者推荐:






52_avatar_middle.jpg
我爱喝绿茶





1.卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;这个好解决,卫生间的灯具采用防水防尘的。卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。




2.民规附录D有解释0区:是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。 1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。最新的王老的 低压配电装置(第三版)我记得最新的IEC把1区的界限已经距离碰头1.8米了(不好意思,记错了,就是1.2米)。卫生间的尺寸一般就有3,4平米,如 果审图的工程师非要执行这条规定的话,这灯确实就不好装了。我画图时卫生间的灯都是居中布置,审图没有提过。




3.装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。




4.让卫生间照明装设漏电保护没有这样做过,都是和户内公用一个照明回路,开关用的是普通微断,按照规范的话确实是应该和卫生间的插座回路连起来比较好,开关设置在门外这个没有疑问,大家都这做的。















noavatar_middle.gif
liu583829685





卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;这个防水防尘很易做到




2.卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。




民规附录D有解释0区:是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。 1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:




6 除安装在2区内的防溅型剃须插座外,各区内所选用的电气设备的防护等级应符合下列规定:




1)在0区内应至少为IPX7;




2)在l区内应至少为IPX5;




3)在2区内应至少为IPX4(在公共浴池内应为IPX5)。




由此可见,0、1、2区不是不许装电气设备,而是防护等级要达到要求。















noavatar_middle.gif

ontimewhq






1.规范:卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。




2.条文说明:装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济 合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。




3.装有淋浴或浴盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路,宜装设剩余电流动作保护器。




4.“采用防潮易清洁的灯具”和“灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外”这几点认同也一直这么做。其它我认为没有太多必要,灯具已采用防水防尘灯具了,而且在0,1区之外,完全可以达到要求,另外灯具只有出现故障之外,很少人为触及,而且卫生间已经有等电位,插座已有漏保了。




5.如果真正防止触电等事故的话,国民教育也是一项必须做的工作。











noavatar_middle.gif



noavatar_middle.gif



52_avatar_middle.jpg

免费打赏
y806099267
2013年11月19日 21:31:37
12楼
照明回路的配电一般不带漏电的 但是现在的照明回路多设计带地线了、真要是审图这么严的话可以把照明回路加上一个漏电开关
回复
lijian112233
2013年11月20日 08:52:57
13楼
学习一下 :victory:
回复
liu583829685
2013年11月20日 09:24:56
14楼
1卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;这个防水防尘很易做到
2卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。
mingyue198732
2013年11月20日 15:36:41
15楼
支持楼上的说法
回复
葵子
2013年11月20日 19:32:58
16楼
做好卫生间等电位联接和安装漏电保护器,安全是第一要务。
回复
电气书生
2013年11月20日 20:46:39
17楼
针对避免不了的情况首先PE线保证可靠连接。然后住户总开关加漏电保护,这样照明也就保护上了。其实这样感觉也不够安全,最好把灯具像防爆灯具那样处理肯定就OK了,不过不现实吧。
回复
ontimewhq
2013年11月21日 09:27:39
18楼
规范:卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。

条文说明:装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。
装有淋浴或浴盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路,宜装设剩余电流动作保护器。

“采用防潮易清洁的灯具”和“灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外”这几点认同也一直这么做。其它我认为没有太多必要,灯具已采用防水防尘灯具了,而且在0,1区之外,完全可以达到要求,另外灯具只有出现故障之外,很少人为触及,而且卫生间已经有等电位,插座已有漏保了。

如果真正防止触电等事故的话,国民教育也是一项必须做的工作。
回复
qq360750109
2013年11月21日 17:27:08
19楼
其实都是凭感觉做的。。。
回复
kjf406
2013年11月21日 22:13:41
20楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-18 19:26 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;这个好解决,卫生间的灯具采用防水防尘的。卫生间的灯具位 …基本这么做得,开关设门外,回路和照明一路
回复
ydiqwz
2013年11月22日 08:43:52
21楼
这确实存在一定的 安全隐患,但是规范一般都留有余量,所以只要不是太过,实际中稍微有点不符合规范还是可以实现的。
回复